1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Выключается котёл, при этом жалуется на ошибку е10-отсутствие сигнала пресостата-недостаточность дав

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем андрей, 11.11.2012.

  1. андрей

    андрей Гость

    выключается котёл, при этом жалуется на ошибку Е10-отсутствие сигнала пресостата-недостаточность давления в системе, а уменя давление на обоих датчиках 1,5, а так же пробовал выставлять до 0.5 в разные стороны-безрезультатно.может у кого было что-либо подобное
     
  2. ArtMot

    ArtMot Гость

    это ошибка не связана с давлением в СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ!!! Это проблема либо с дымоходом , либо с вентилятором, самим пресостатом.
     
  3. андрей

    андрей Гость

    сработка предохранительного пресостата датчика тяги ошибка Е03, с данной проблемой сталкивались когда в небольшом помещении котельной бала слабоватая вытяжка, а у меня даёт Е10 - нет сигнала гидравлического прессостата, а инструкция ссылается именно на давление в системе
     
  4. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Неисправен или засорен датчик давления (он же гидравлический пресостат). Модель котла какая?
     
  5. андрей

    андрей Гость

    проверил всё систему отопления утечек нет а давление на манометре падает и появляется ошибка Е-10. помогите пожалуста
     
  6. андрей

    андрей Гость

    модель котла baxi mainfour 24
     
  7. андрей

    андрей Гость

    bbs, я согласен, что такая неисправность как "Неисправен или засорен датчик давления" имеет смысл, но как это продиагностить что бы быть точно уверенным и потом как вылечить.на улице уже хоолодно---
     
  8. андрей

    андрей Гость

    давление на манометре тоже падает за сутки от 1.0 до 0 bar как проверить где неисправность
     
  9. андрей

    андрей Гость

    котёл бакси FOURTEH 24
     
  10. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Утечки ищите, вот вам и вся неисправность.
     
  11. Мастер Сэм

    Мастер Сэм Гость

    Закоротить на прямую без датчика давления, но это не безопасно. меняй датчик давления
     
  12. андрей

    андрей Гость

    Спасибо утечку вроде нашёл. А в самом котле не чего не может перепускать?
     
  13. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Может. Вторичный теплообменник,но тогда давление расти будет. Возможно бак расширительный не дышит.
     
  14. андрей

    андрей Гость

    принцип его (датчика)работы-на смыкание или на размыкание?если 1-е-то можно в аварийном случае (ночью) закоротить провода, а если 2-е -то просто скинуть фишки и всё должно заработать? только ещё вопрос где он там стоит.при снятии крышки обнарущивается масса разных проводков и датчиков, какой из них интересующий?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом