1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вырыл траншею под фундамент, а тут мороз...

Тема в разделе "Фундамент, расчет фундамента, грунты, заливка фундамента", создана пользователем Вадим, 18.11.2008.

  1. Вадим

    Вадим Гость

    Добрый день.

    Сложилась такая ситуация:
    Вырыл траншею под ленточный фундамент 7*10 с перегородкой (под короткие плиты перекрытия). Подвал не планировался. Собирался выложить из блоков, чтоб отстоялся зиму.
    Неожидано уперся в газовую магистраль которую теперь приходится заглушать, но пока не решу вопрос с газовиками мороз крепчает и видимо заглушат трубу они только к концу ноября.

    ВОПРОС:
    Стоит ли потом, при минусовой температуре, заниматься строительством фундамента из блоков, или отложить до весны, и что произойдет с траншеей за время смены сезонов. Будет ли она пригодна весной или придется перекопать под котлован?

    Грунт - 30-40 см типа чернозема со всяким мусором и камнями, дальше глина. Прорыто на 1 м в глубину и 40 см в ширину.
     
  2. андрей

    андрей Гость

    По технологии должен бетон твердеть месяц при плюсовой температуре,иначе внутренняя вода в бетоне превратится в разрушающие кристаллы.На крупных стройках применяют ускорители твердения и накрывают пленкой.Отложите дело до весны и ничего не случится
     
  3. Вадим

    Вадим Гость

    Я не использую бетон
     
  4. инженер

    инженер Гость

    Не дайте промёрзнуть основанию. Укройте его утеплителем. На не промороженное основание монтируйте блоки, засыпайте траншею, и хотите оставляйте до весны, хотите стройте дальше. И выкиньте из головы мнение, что фундамент должен "отстояться". Это же не вино.
     
  5. андрей

    андрей Гость

    У блоков не оценишь качество-----разве что аппаратурой.Мой совет да и не только мой---------продай блоки , по весне замеси с друзьями раствор по старому русскому обычаю и залей фундамент.Ответ Инженеру------ты сам знаешь,что при плюсовой температуре стену из кирпича можно класть метр через день после заливки фундамента и при чем тут вино????!!!!!!!!!Ваша карта бита в разделе БЕТОНА УШЛО НА 8 КУБОВ БОЛЬШЕ
     
  6. Вадим

    Вадим Гость

    Блоки дешевле достаются сейчас, поэтому делаю из них.
    Отстоятья грунт под фундаментом наверно должен, земля же промерзает/оттаивает как-то...

    Что за утеплитель такой для основания?
    Там еще присыпка из песка не сделана, для выравнивания. Может сойдет за утеплитель?
     
  7. инженер

    инженер Гость

    Утеплитель - обычная Ursa, или любой аналог. Толщина - в зависимости от мороза. Фундамент отстаивать не нужно.
     
  8. Олег D

    Олег D Гость

    Добрый день Вадим. Для Москвы и м/о глубина промерзания грунта составляет 1,4-1,6 м., поэтому глубины 1 метр будет мало. Перед монтажом блоков необходимо сделать подсыпку из песка толщиной 200 мм и гравия 200 мм. Уложить утеплитель URSA XPS толщиной 100 мм., а затем уже укладывать блоки. При отрицательной температуре блоки монтировать можно. В р-р для связки блоков добавляется противоморозные добавки для зимнего бетонирования, например Бенотех ПМП-1.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.08.2015
  9. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ В СПб, вообще-то, глубина промерзания 1,80. А как у Вас?
     
  10. Олег D

    Олег D Гость

    Уложить утеплитель URSA XPS толщиной 100 мм. Имеется в виду сбоку ФБС, с внешней стороны и не забудьте про гидроизоляцию фундамента, но при этом вам нужно будет увеличить траншею.
     
  11. Игорь

    Игорь Гость

    Сейчас заканчиваю аналогичную операцию. Можно рискнуть забетонировать ленту - на нужной отметке, естественно. Я использую пар для прогрева - кустарная установка, объект на 60 проц. меньше - получается очень хорошо. пар не осушает незатвердевший бетон. советую сделать, так как траншея до весны не устоит.
     
  12. Владимир

    Владимир Гость

    А можно поинтересоваться в каком районе Спб, а то у меня на таблице указанно 1.5 метра.
     
Похожие темы
  1. Fedmakc
    Ответов:
    19
    Просмотров:
    11 303
  2. alena
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    5 427
  3. Александр
    Ответов:
    31
    Просмотров:
    21 773
  4. binnv
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    4 342
  5. Дамир30rus
    Ответов:
    21
    Просмотров:
    5 522
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом