1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Вышибает узо при подключении вилки стиральной машины в розетку

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем AlexSan, 04.03.2010.

  1. AlexSan

    AlexSan Гость

    Вышибает УЗО при подключении вилки стиральной машины в розетку. Эффект не стабильный. УЗО IEK ИВ1-63.
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вышибает только в момент соприкосновения контактов вилки и розетки?
    А если вставить вилку в розетку, а потом взвести узо - вышибает или будет работать нормально?
    .
    А что это за устройство такое - ИВ1-63 ?
    Вроде у иэк узо проходят как "ВД1-63".
    .
    И в чем заключается нестабильность этого эффекта?
    .
    Зачем вы дергаете вилку из розетки - нельзя ее там навсегда оставить или что?
     
  3. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Если можете, вначале проверьте стиралку на утечку. Для этого в разрыв заземляющего провода вставьте амперметр и проведите весь цикл стирки. Если утечка близка к 0,5Iуст – ищите проблему в стиралке. Возможно, ТЭНы в предынфарктном состоянии. Если утечка в норме – меняйте УЗО. Т.б. ИЭК. Ну, и еще, Вы не пишете, какое УЗО. Если 10мА, или 6мА – меняйте на 30мА, особо не задумываясь. Хотя, проверку ТЕНов я бы, все равно сделал.
     
  4. AlexSan

    AlexSan Гость

    Именно такой вариант

    Явная очепятка (как получилось? :О Я в недоумении)

    не каждый раз вышибает при исполнении такой операции

    ребенок маленький, но соображения нажимать кнопочки не занимать
     
  5. AlexSan

    AlexSan Гость

    Такая процедура имеет смысл при срабатывании УЗО в процессе работы машины. Здесь же "Вышибает УЗО при подключении вилки стиральной машины в розетку"

    УЗО 30мА
     
  6. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Как у вас вообще подключена стиралка к электросети?
    Касается ли стиралка чего-то металлического заземленного?
    Есть ли какое заземление(зануление) в вашей сети, как оно организовано?
    .
    Кстати, такой эффект был с самого начала или это началось "недавно"?
    .
    Как еще вариант - взять узо другого производителя, но с оговоркой, что если не подойдет, то вам вернут деньги.
     
  7. AlexSan

    AlexSan Гость

    Ну и вопрос! Подразумевает емкий ответ? На этом УЗО висят розетки ванной комнаты и еще двух жилых комнат, 4 теплых пола. Срабатывает только "при подключении вилки стиральной машины в розетку".

    Нет.

    Дом новой постройки, значит соответствует современным требования. Штатное замемление есть.

    Началось сразу с момента начала эксплуатации кравтиры.

    А вот это можно было сделать сразу, но хочется найти причину.
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Замечательно...
    .
    Вам необходимо проверить дефолтную утечку вашей системы.
    Скорее всего ваша проблема связана с тем, что общая утечка вашей линии(всей сети) близка в уставке узо.
    А по нормам она должна быть не более 1/3 номинала.
    Узо на 30мА может иметь уставку в диапазоне 15-30мА - это по нормам.
    .
    Вот и получается, что когда вы подключаете стиралку, то происходит бросок тока утечки, который и заставляет узо сработать.
    .
    Параметры утечки линии, и стиралки в частности, очень сильно зависят от влажности помещений. Стиралка во влажном помещении может давать утечки до 20мА...
    .
    Выхода у вас здесь 2:
    1. Научный - измерить параметры линии на утечку.
    Измерить параметры стиралки на утечку.
    Измерит параметры узо...
    Т.е. выяснить уставку узо и соотнести с имеющейся утечкой.
    При измерениях обращать внимание на влажность в помещении...
    Если стиралка стоит в ванной, то измерить утечки в "сухой" ванне и после принятия душа, когда влажность повышена очень сильно.
    2. Методом проб и шибок подобрать узо, которое имеет уставку близкую к 30мА, т.е. к своему номиналу, либо на стиралку поставить отдельное узо и провести к ней свою линию.
    .
    Как измерить утечки и параметры узо:
    1. Можно вызвать специалиста с соответствующим прибором.
    2. Можно купить бытовой аналог(естественно он будет погрубее специализированного тестера):
    http://www.uzo.ru/catalog/rdelta.htm

    Стоит это чудо человеческой мысли около 2000 рублей.
    .
    Если вы из Москвы, то здесь вроде мелькал человечек, который именно "глюками" узо и занимается, как говорит он сам - результат гарантирован, а оплата только после положительного исхода.
     
  9. AlexSan

    AlexSan Гость

    Чудненько! Я тоже пришел к таким выводам. Мегомить шлейф пробовал, правда простым тестером, а это не совсем объективно. А ради единичного случая приобретать за 2 штуки прибор... Ставить отдельное УЗО проблемматично - очень мало места в щите. Остается пробовать вместо электронного ИЭК ВД1-63 какое-нибудь электромеханическое.
    Нашел что у Legrand есть УЗО "- в исполнени "Hpi", с высоким уровнем нечувствительности.
    Это исполнение типа А, но с повышенной нечувствительностью к переходным процессам. Низкая чувствительность аппарата данного исполнения к постоянным токам утечки делает его особенно удобным для питания компьютеров, что позволяет сократить количество цепей и аппаратов защиты, управляемых дифференциальным током."
    Похоже на мой вариант!! :wink3:
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Чушь какая-то... Рекламщики похоже сами себя перемудрили...
    Почему единичного?
    Прибор будет стоять в щите и ты всегда сможешь посмотреть наего показания - амперметр, вольтметр... Измеритель тока утечки ни чем их не хуже.
    К тому же твоя квартира и ее наполнение, включая любимые задницы, стоит гораздо больше 2000 рублей... :smile3: Это так, к слову...

    Интересно - что такое высокий уровень нечувствительности?
    Нечувствительности чего? Чем отличается от селективных(с задержкой срабатывания) ???
    .
    Не знаю, это что-то новенькое - ни отзывов, ни алгоритма работы не встречал...
    Иногда западники начинают выпускать специальные серии специально под российскую действительность...
    А наша действительность такова, что очень много ламеров, не понимающих, но мнящих...
     
  11. AlexSan

    AlexSan Гость

    А как такой прибор эксплуатировать постоянно? Его надо ставить или на конкретную цепь или на группу

    Для УЗО в исполнени "Hpi" есть реальная задача - защита класса с компьютерной техникой или любого оборудования с сетевыми фильтрами. А у нас почти вся такая. Импульсные блоки питания имеют и телевизионная техника и компьютерная, встроенные фильтры ставят и на стиралки, холодильники, СВЧ и проч.

    Селективное ставят над группой УЗО или дифов и задержка нужна, чтобы отключилась только цепь с возникшей проблемой, а не вся группа. Хотя я согласен - формулировка расплывчатая, нам бы схемку и алгоритм.
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    По-хорошему этот прибор устанавливается в щите на дин-рейку и постоянно мониторит вашу сеть на утечки... А что именно ты через него запитаешь(всю квартиру или только одну розетку) никому нет дела.

    Не понял.
    Какое отношение имеет класс к твоей стиральной машине?


    Селективное ставят куда надо, а не над группой. Селективное обзначает задержку срабатывания при всех остальных неизменных параметрах.
    Т.е. узо на 30мА с индексом S сработает чуть позже, чем узо на 30мА без такого индекса...
    В аннотации на сайте леграна написана чушь - ибо узо с низкой чуствительностью(высокий уровень нечувствительности) это нонсенс. Так, с натягом можно сказать, что у узо на 300мА чувствительность меньшая, чем у узо на 30мА.
    Все остальное исключительно через задержку срабатывания.
    .
    Не позволяй всяким мурмудонам загаживать свой мозг всяким непотребством.
    .
    Не знаю, поможет ли тебе это чудо ленградовской мысли, но я бы сперва проверил сеть и технику на соответствие нормам, и вот если там все номально, условия соблюдены, то уже чисто от безысходности обращался ко всяким поделкам от клоунов.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом