1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Холодные батареи, дом с центральным отоплением

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем ink_vas, 03.11.2011.

  1. ink_vas

    ink_vas Участник

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Павлодар Павлодарская область
    Шайба стоит на байпасе (перемычка подача-обратка).
     
  2. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Снижать теплопотери дома.
    Второй вопрос-это, а где перепад замеряли. Если 0,15 перед элеватором, то это одно, а вот если после элеватора, т.е после шайбы и подмеса, то все не так критично. 0,15 очка нормальный перепад, для работы радиаторов. Шайбы вместо конусов ставят повсеместно, в частном секторе с центральным отоплением.Конус довольно дорогая штуковина и стандартный элеватор штука довольно громоздкая. Так что с шайбой все путем, другое дело, как ее расчитали.
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    А вот это беда. С байпаса надо шайбу убирать.
    В такое сопло можно пятиэтажку греть.
     
  4. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    это при 150/70 можно, а вот когда администрация города шепотом, но с грозящим кулаком, говорит "выше 100 не поднимать никогда"...
    тогда сидишь на котле и чешешь себе репу - как с недогревом в 50 градусов не дать жителям замерзнуть...
     
  5. ink_vas

    ink_vas Участник

    Регистрация:
    03.11.11
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Павлодар Павлодарская область
    1 Да, уберу и совсем заглушу ее.
    2 Да мне хотя бы 1 этаж.
    На последних 3х батареях(7+8+12) установил шибера в пол диаметра магистрали. Ситуация изменилась, но не значительно. Т подачи 55, Т обратки 42, дельта Т стала 13 против 11. НО сегодня проводили рем. работы сети и теперь Р подачи 6.05, Р обратки 6.0, перепад 50 грамм. Похоже без замены отводов к батареям с 16 на 20 не обойтись.
    Уже достало.
     
  6. sans

    sans Активный участник

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    394
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Ростовская область
    При таком перепаде ни шайба, ни элеватор вообще не нужны...
    Да и явное нарушение договорных параметров теплоносителя - вам надо на эту тему вплотную пообщаться с теплоснабжающей организацией.
     
  7. Марс Анварович

    Марс Анварович Активный участник

    Регистрация:
    09.02.11
    Сообщения:
    291
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Республика Башкортостан
    Вряд ли поможет замена 16 на 20
     