1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Хорошо ли живёт ваш гкл короб в ванной (сантехкабина)

Тема в разделе "Гипсокартон", создана пользователем Anton71, 20.04.2009.

  1. Anton71

    Anton71 Участник

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Добрый день, господа!

    Вот Вы сделали ГКЛ (подразумевается влагостойкий ГКЛВ) короб в ванной. И живёте в этом доме-квартире.

    1. Как давно?
    2. Сколько слоёв ГКЛ, какой толщины?
    3. Какой клей для плитки?
    4. Есть ли претензии, замечания?

    5*. Если не из ГКЛ, то из чего? Поиск по сайту и гугление не даёт вразумительного или по крайней мере однозначного ответа...

    Большое Спасибо.

    зы: я чуть не сделал короб из ОВП, однако вовремя прочитал что его пропитывают в т.ч и воском, и никакой клей на нём держаться не будет... И про ЦСП нашел... рекомендуемый способ приклейки плитки - "добавьте 2 слоя ГКЛ..."
     
  2. denisich

    denisich Гость

    внутри короба не должно быть течей, скоплений влаги, грибка.снаружи-открытых ( не заделанных) участков.В любой в ванной должна быть нормальная вентиляция( подойдет простой вентилятор) и уход за поверхностями(как ив унитазе может скапливаться масса бактерий).В этом случае,если материал подходит для влажных помещений,стройте.Главное-крепко.ГКЛВ в 2 слоя на метал. каркас подходит отлично, хотя в основном в целях экономии делают один слой
     
  3. Anton71

    Anton71 Участник

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    ГКЛВ использовать можно!

    Спасибо, denisich. сделал метал. каркас с усилением деревяшками там где дверца будет.

    из описания ГКЛВ на сайте knauf:
    ГКЛВ... Применяется для устройства ... облицовки стен... в зданиях и помещениях с влажным и мокрым влажностными режимами по СНиП II-3-79* с обеспечением вытяжной вентиляцией и при условии защиты лицевой поверхности, например ... керамической плиткой...

    указанный СНип
    - мокрый режим - это когда температура > 24 а влажность > 60%
     
  4. Андрей

    Андрей Гость

    1. 3 года
    2. 12 мм, 1 слой, каркас из ПП с шагом 0.3м
    3. Клей для теплых полов (стойкий к деформациям). Места с возможным контактом с водой(ванная, умывальник, душ) предварительно промазаны мастикой на каучуковой основе за 50р, кажись от Новбытхим. Затирку для швов затворял грунтовкой.
    4. Никаких. В том числе в душе, где вода течет прямо по стенам.
     
  5. Anton71

    Anton71 Участник

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо.

    А что так часто? Вроде рекомендованная частота 0.6? На коробе что-нибудь висит тяжелое?
     
  6. Андрей

    Андрей Гость

    Может я непраильно понял... О каком коробе идет речь?
    У меня все стены и потолок ванной комнаты из ГКЛВ. Т.е. я говорю о стенах. Насколько я помню, 0.3м это рекомендуемый шаг под укладку плитки. Чем больше шаг, тем больше вероятность, что стена прогнется и плитка отлетит, когда вы будете опираться о стенку.
     
  7. Anton71

    Anton71 Участник

    Регистрация:
    19.01.09
    Сообщения:
    32
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Московская область
    понял. Я думал про сантехкабину (с чего и началась эта нить). Имея ГКЛВ 9мм буду класть 2 слоя, а насчёт дополнительных железяк ещё почитаю, наверное даже добавлю (спасибо за совет!). А стены нормальные (т.е. уже ровные), буду клеить на них без ГКЛВ.
     
  8. Олег

    Олег Гость

    Для чего короб из двух слоев ГКЛ? Если для жесткости,то короб,в виду малого поперечного сечения, итак конструкция довольно жесткая.У самого шестой год стоит - полет нормальный.И другим сколько собирал,проблем нет.На короба можно и девятку.На стены - 12-ый.Потолок тоже 9-ку.Конструкции с шагом профиля от 400 до 600 прекрасно справляются со своей задачей.Меньший шаг вокруг ванны и в местах ,где возможна нагрузка.Проломить гипс с кафелем не так просто.Кафель не ложу другим.А себе использовал клеевые смеси серии ПРОМИКС.Нареканий нет.Так же нравится соотношение цена-качество их грунтовки.Листы ГКЛ грунтовал с обоих сторон.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом