    Габаритные размеры гаража 8*8м, высота подвала 1,8м, высота потолка 3,5-4м под скос.

    1) фундамент выполнен блоками 60см шириной, 3 блока в высоту.
    2) на фундаментные блоки постелены армированные плиты.
    3) стены выполнены из керамзито-бетонных блоков.
    4) крыша деревянная, настил из доски 4см, которая лежит на лагах 12см,
    лаги уложены с шагом 1м.
    5) сверху доски покрыты толью.
    6) вместо продольной разделяющей стены положен двутавр 40Б1.
    7) для связки крыши и стен выполнена обрековка по периметры 63-им уголком,
    к ней по периметру приварены металлические пластины шириной 20см с шагом 70см.
    Сами уголки зашуруплены с шагом 30 см к доскам.
    Далее сверлилась пластина и стена насквозь, просовывалась арматура, которая проваривалась с двух сторон.
    8) армирование площади крыши уголком 4см и арматурой 12мм (все проваривалось между собой, уголок прикручен к доскам).
    9) после бетонирования планируется постелить техниколь (уже куплен).

    Сейчас следущий этап - заливка бетоном крыши.
    При этом сразу бы хотелось учесть ряд моментов:
    - вентиляционные трубы (где и как ставить, устанавливать ли до бетонирования или выполнить подготовительные работы, а сами трубы уже после бетонирования).
    - пока с отоплением до конца не определился, но тоже бы хотелось решить вопрос с вытяжной трубой. Топить придется газом и/или дровами (с этим вопросом скорее в другой форум обращусь).
    - Как осуществить заливку? (все-таки скос, будет стекать)
    - Как исключить протекание на стыке крыша-труба?
    - Как утеплить крышу, обеспечив вентиляцию и исключив тепловые потери через мосты холода (сквозная арматура в местах связки крыши и стены, а также двутавр над воротами)?

    Фото прилагаю:
    вид сзади: [ссылка на изображение не работает]
    вид спереди: [ссылка на изображение не работает]
    крыша изнутри: [ссылка на изображение не работает]
    крыша снаружи: [ссылка на изображение не работает]
     

    Вложения:

    • img_192184.jpg
      img_192184.jpg
      Размер файла:
      36,4 КБ
      Просмотров:
      41
    Последнее редактирование модератором: 19.02.2016
  2. Ruf

    Ruf Гость

    Почти всё правильно, За исключением пары недочётов... Просится вынос площади кровли за пределы строения, даже если это южный регион России, иначе стены будут мокнуть даже от прямого дождя. И лаги положены, - вместо "поставлены"
     
  3. Александр

    Александр Гость

    Ох и мудренная конструкция?Что-то типа деревянного покрытия + армированная стяжка, далее кровля (какая?) "Технониколь" это фирма.
    Утепление придется делать изнутри. Пропуски труб через кровлю хорошо изложены
    в "Материалах для проектирования и рабочие чертежи" шифр М24.32/05
    разрабочик ОАО ЦНИИПРОМЗДАНИЙ" специально под изделия ЗАО "Технониколь".
    Кстати кровля плоская малоуклонная, а снеговой район какой?
     
  4. Илья

    Илья Гость

    Уважаемый Tjur!
    Посмотри про Пенетрон для покрытия крыши после бетонирования
    Для (Как исключить протекание на стыке крыша-труба?) можно воспользоваться Пенебаром
    Для (Как утеплить крышу, обеспечив вентиляцию и исключив тепловые потери через мосты холода (сквозная арматура в местах связки крыши и стены, а также двутавр над воротами)?) Посмотри про Термошилд
    Все наименования забей в поисковике и почитай.
    Удачи.
     
  5. Илья

    Илья Гость

    Да, кстати, рабицу я бы не рекомендовал. Альтернатива - кладочная сетка ячея 100*100 диаметром проволоки не менее 4мм
     
  6. buzzilya

    buzzilya Участник

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    26
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Удмуртская республика
    Tjur, посмотри вот эту картинку
    img_192422.jpg
    пока
     
  7. Tjur

    Tjur Участник

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Спасибо за советы.
    Район строительства нижегородская область, климат умеренный.
    Высота снежного покрова редко превышает 50-60см, если не чистить.

    2Ruf: согласен по поводу стекания воды.
    Плюс к тому материал, из которого построены стены (керамзито-бетон), очень хорошо впитывает влагу и будет разрушаться за счет воздействия внешних факторов, поэтому планирую стены штукатурить и дополнительно железнить наружние.
    По поводу лаг не совсем понял.
    Задача на момент строительства заключалась в том, что внутреннее пространство гаража сделать максимально полезным, те без промежуточных стен и колонн. Расшифруйте, пожалуйста, свою мысль :smile3:

    2Александр:
    Да, согласен, но это извращенное сооружение "рождалось" постепенно. Я не придал надлежащего значения процессу строительства крыши. Сейчас понимаю, что зря. И дешевле, и надежнее было бы использовать бетонные плиты, но для этого надо было бы и стены усиливать и перерекрытие из двутавров по-другому организовывать. В настоящий момент пытаюсь исправить свое упущение.
    Кровельный материал, если мне память не изменяет, унифлекс. Уклон крыши не превышает 10 градусов.
    Рекомендованные Вами материалы найду и поизучаю.

    2Илья:
    Кровельный материал уже куплен - унифлекс. Пойдет?
    Сегодня поизучаю рекомендованные Вами материалы.
    Рабицу уже не вытащить, а чем она так плоха и чем лучше кладочная сетка?

    2buzzilya:
    Наверное, и мне такое же надо.
    Но на данном этапе нет определенности где прокладывать трубы.
    В противоположной от ворот стене, на углу? Какое расстояние от угла?
    Хватит ли одно трубы, ведь нужна еще вентиляция подвального помещения?
    Из рисунка не понятно, какую функцию выполняет данная конструкция, ведь для вытяжной трубы
    высота над плоскостью крыши мала (надо около 60-80см). Или туда будет вставляться другая труба?

    ===========================================

    Сейчас меня волнует как правильно залить бетон, те исключить стекание.
    Пока в голову приходит лишь одна мысль - делать металлические пластины высотой 4-5см с вырезом под арматуру и уголки. "Одеть" на арматуру и уголок продольно скосу с шагом 1,4 метра и приварить. Те верхняя кромка пластины обеспечит уровень для бетона...
    Можн оесть другие варианты?
    Правильно ли для облегчения раствора использовать керамзит толщиной 3 см и достаточно ли раствора марки 100 или взять повыше?

    Спасибо за Ваш опыт и советы!
     
  8. Ruf

    Ruf Гость

    Здравствуйте. По поводу лаг: они должны не лежаь а боку, а стоять на ребре... Несущая сиособность выше, хотя с запасом прочности у вас хорошо, вот только просится увеличение выноса по всем сторонам, в нижней, карнизной части сантимов на 30, по бокам, на 10 , а над входом наверное даже козырёк... Пусть заливка бетона вас не волнует, это вовсе и не уклон, а так, одно название...
     
  9. Tjur

    Tjur Участник

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Ага, если повернуть их на 90 градусов, выглядеть будет надежнее..

    Как раз бетонирование и волнует, мне сказали что потечет бетон если его проливать из бадьи.
    Да и напраляющие надо городить, чтобы выравниватьслой.
    Также я не понял есть ли смысл ложить керамзит вниз, не поднимется ли он и не проявится в виде пупырышков, от которых впоследствие испортится настил гидроизоляционный?
     
  10. сергей

    сергей Гость

    АБАЛДЕТЬ!богатейшая страна РОССИЯ.строить такие гаражи для жигулей? умом РОССИЮ понять-это точно сказано.у нас в евросоюзе такое далеко не каждому по карману,если только абрамовичу
     
  11. Tjur

    Tjur Участник

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    2Сергей:
    Это, наверное, моя плохая черта - делать все добротно и досконально :smile3:
    Поэтому и место работы хочу сделать, в первую очередь, удобным и комфортным для себя.
    С другой стороны, ориентация сооружения - обслуживание иномарок по автоэлектронике.
    Для таких клиентов внешний вид и содержимое места, где будут ремонтироваться их не дешевые автомобили тоже важно.
    Поэтому и строю ТО, что по карману с учетом вышесказанного.
     
  12. Александр

    Александр Гость

    Для Горького снеговой район IV. Для отдельных районов обасти III. Ниже приведены нормативные снеговые нагрузки. Расчетная в 1.4 раза больше.

    Снеговые районы СССР (принимаются по карте 1 обязательного приложения 5) s0, кПа (кгс/м2)

    I II III IV V VI
    0,5 (50) 0,7 (70)1,0 (100) 1,5(150) 2,0 (200) 2,5 (250)
     
  13. Tjur

    Tjur Участник

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    Пойдет такой бутерброд для теплой крыши?

    1-лаги высотой 12см
    2-доска обрезная толщиной 4см
    3-слой утеплителя (минвата или еще что-то) толщиной 10см. Поступило предложение Изобокс Экстра Лайт по 990 руб/м3
    4-рубероид
    5-слой бетона толщиной 7см в, нижней части которого креамзит 3см
    6-ДВП или другой материал
    7-слой стеклоизола на бетоне для гидроизоляции (на рисунке забыл нарисовать)

    Интересует ряд вопросов:
    а-достаточно ли будет зазора в 2см между 2 и 3 для нормально вентиляции?
    б-нужен ли еще какой материал/слой?

    Проверьте, правильно ли я понял по проходу трубы через крышу.
    - проделать отверстие в досках радиусом 17см
    - выполнить гидроизоляцию внутреннего пространства отверстия ИЗОСПАНом
    (внутри отверстия пленкой 4см, сверху на рубероид и снизу куском размером 50*50см с отверстием посередине радиусом 14см. Для перекрытия стыка 2 плоскостей тоже проложить изоспан. Таким образом дерево получится изолированным)
    - закрепить азбестовую трубу радиусом 16см (70см над плоскостю крыши).
    - выступающую над досками часть трубы заделать ПЕНЕБАРом по кругу, толщиной в слой бетона 7см.
    - сделать опалубку вокруг трубы и залить ПЕНЕТРОНом высотой 8-9см, чтобы было чуть выше слоя бетона, к краям опалубки, чтобы было 7см.

    Далее готовить направляющие для послойного залития бетоном всего гаража.
    Засыпать в 2 слоя керамзитом и залить все бетоном.

    Можно ипользовать азбестовую трубу в качестве трубы для печки или там нужна стальная?
    При этом подойдет ли планируемый мной способ изоляциии трубы при проходе через крышу?
     
    Последнее редактирование модератором: 19.02.2016
  14. Александр

    Александр Гость

    Вентиляцию явно будешь делать из асбоцементных труб диам.100. Наметь места где будут трубы, вставь гильзу из трубы большего диам. и все.
     
  15. Tjur

    Tjur Участник

    Регистрация:
    22.09.09
    Сообщения:
    10
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Нижегородская область
    А как в "гильзах" будет труба крепиться и оусуществляться изоляция стыка "гильза-труба"?
    10см трубы хватит для такого объема?
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом