1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Заглушенная система вентиляции

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Евгений Седов, 17.08.2007.

  1. Здравствуйте.

    Нам необходимо организовать систему приточной вентиляции в строящемся здании (общяя площадь 45 м2, 2 комнаты 15 м2 и 1 10 м2).
    Основное условие - чтобы шум от работы установки в помещении 1 (дикторская для нужд звукозаписи, 10 м2) не превышал 20 ДБа (с одной стороны именно этим обусловлен желательный вынос самой установки под здание), а также чтобы шумы не проникали из комнаты в комнату через систему вентиляции (наподобие того что в старых домах в ванной можно разговаривать с соседом на 3 этажа выше не повышая голоса).

    Если не затруднит, прошу ответить на несколько вопросов:
    1. Какие материалы лучше использовать?
    2. Воздуховоды какого диаметра желательно использовать?
    3. Примерная стоимость подобной установки.
    4. Возможно ли вынести саму установку под здание (температура зимой опускается до -55)?

    Заранее благодарю за помощь.
     
  2. fon

    fon Гость

    Нужно рачсет сначала сделать - есть для этого снипы
    врядли кто "угадает" с диаметром
     
  3. 1. Материал воздуховодов должен быть звукопоглощающим. Скоее всего это композиционный материал.
    2.Диаметр воздховодов выберите исходя из скорости воздуха до 5 м/с, также стоит обратить внимание на форму отводов, тройников, качество их изготовления и стыкования и.т.д
    3.---
    4.Выносить установку на улицу под здание не советую. Поищите более подходящее помещение, удобное для обслуживания.
     