1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Заломалась пэ труба

Тема в разделе "Трубы и фитинги, запорная арматура", создана пользователем serco, 25.08.2012.

  1. serco

    serco Гость

    Тяну водопровод в дом от технического колодца. Тяну ПЭ трубой на 8 атмосфер (ПЭ-80 SDR 17,6). При проходке одного сложного участка она "заломалась". Работа почти сделана, менять всю секцию проблематично. Поэтому стою перед выбором: закопать как есть или сразу обрезать и поставить на муфту.
    Давление в этом месте трубы будет около 3-4 атмосфер.

    Подскажите пожалуйста.
     
  2. Александр-Яр

    Александр-Яр Активный участник

    Регистрация:
    12.10.08
    Сообщения:
    2 456
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Ярославская область
    Вырезать и заврить соединение. Закапывать компрессионную муфту нельзя! Только сварное соединение.
     