1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Замена двухкамерных окон на однокамерные

Тема в разделе "Окна, лоджии, остекление балконов", создана пользователем cxandr, 25.06.2015.

  1. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    синтетический спейсер...
    тема у нас уже умерла для массовых окон.навсегда.
    а вы ещё практикуете???
    никому реально это не интересно и нет причин их ставить.
    есть такое понятие , как приведенное сопротивление по окну .
    ни один пакет больше 1 не дает("пестни" про аргон петь не будем , мы же реалисты?) . и тут уже ни профиль , ни рамка рояли не играют.
    (есть отдельная тема про термошок..но это не для простого потребителя)
    если в мороз окно течет- знать оно просто слабовато для вашего мороза.
    (а есть тема-вставляют утеплитель в профиль-что про это не поговорить?)
    (я так понимаю не все росли в то время , когда на окнах узоры замерзали)
     
  2. Юрий Краснов

    Юрий Краснов Форумчанин

    Регистрация:
    27.02.05
    Сообщения:
    540
    Лайки:
    86
    Адрес:
    Москва
    Имелась в виду методика измерения, а не фактическое поведение стеклопакета в условиях эксплуатации. :wink3:
     
  3. Юрий Краснов

    Юрий Краснов Форумчанин

    Регистрация:
    27.02.05
    Сообщения:
    540
    Лайки:
    86
    Адрес:
    Москва
    Ещё как практикуем! Главное, правильно сформировать спрос.
     
  4. М.В.

    М.В. Участник

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Москва
    не просто равносильны а значительно лучше см. ГОСТ 24866-99
    Приведенное Сопротивление Теплопередачи (характеристика, которая принята у нас для оценки теплоизоляционных свойств окон и др. ) стеклопакета 4-10-4-10-4 = 0,47 м2°С/Вт А вот у стеклопакета 4-16-4И = 0,66 м2°С/Вт.
    А Если И-стекло стоит с коэф. эмисси меньше 0,06, то возможно сопрот. теплопер. будет еще выше.
    Подробнее - здесь .
    Вам нужно потребовать у застройщика паспорт на окно, на стеклопакет, на монтажный шов, где должно быть указанно их сопр. теплоперед. и соответсвующие гарантии.
    Кстати, монтажный шов Ваш никуда не годится он не по Госту 30971-02.
     
  5. сергей_минск

    сергей_минск Форумчанин

    Регистрация:
    01.08.07
    Сообщения:
    2 477
    Лайки:
    275
    есть стройнадзор.
    если каждый будет требовать -строителю некогда строить будет
     
  6. М.В.

    М.В. Участник

    Регистрация:
    06.03.09
    Сообщения:
    84
    Лайки:
    2
    Адрес:
    Москва
    Правильно давайте пожалеем бедных строителей!!! НО почему только их ?
    Расширим список и будем продавать машины без указания мощности двигателя.
    А строители пусть покупают краны, лебедки неизвестной грузоподъемности, просто цемент, и т.д. и т.п.
     
    Юрий Краснов и igor40in нравится это.
  7. Юрий Краснов

    Юрий Краснов Форумчанин

    Регистрация:
    27.02.05
    Сообщения:
    540
    Лайки:
    86
    Адрес:
    Москва
    А разве завод БАМО-ФЛОАТ-ГЛАСС не закрылся? Овек погиб. Вывески нет. Активности ни какой.
    Статья полезная. Спасибо. Но часть сведений уже устарели.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом