Замена проводки

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Виталий, 22.03.2006.

  1. Виталий

    Виталий Гость

    ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ.
    Хочу менять проводку в квартире (дому 40 лет и старая уже просто крошится при прикосновении)
    Прочитав форум понял, что для заведения в квартиру достаточно сровода 3*4, в квартире под розетки 3*2,5, под свет - 2*1,5, на кухню и к комьютеру отдельную линию 3*2,5, в стиралки 3*4.
    1. Подскажите автоматы на скольк оампер целесообразно поставить?
    2. На каком растоянии от электропроводки можно закладывать антену, телефон и локальную сеть? Какие провода можно пустить в одной штробе?
    3. можно ли перекрещивать провода: 220-220, 220-антена, телефон, сеть.
    4. можно ли прокладывать проводку под розекти понизу стен, а не вверху?
     
  2. Виталий

    Виталий Гость

    1.Слушай, тезка, прежде чем провода менять, автоматы лепить, посмотри, а какой у тебя водной автомат, счетчик на сколько ампер, какое состояние проводки до вводного автомата. А то может случиться, что проводка до вводного автомата или счетчик не выдержат и погорят :smile3:
    2. Расстояние от антенного кабеля, если кабель хороший, с двойной экранировкой фольга+оплетка, до кабеля 220В ~ ,по опыту, особой роли не играет c точки зрения электромагнитной совместимости. Единственное правило - по электробезопасности. Кабели силовые и слаботочные должны идти в разных каналах, или хотя бы перегородкой разделены или в гофре. Тоже самое с телефоном и локалкой, при у словии что для локалки кабель экранированный(STP).
    3. Если силовая и слаботочная сеть идут в разных гофрах, то можно.
    4. Можно.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  3. Виталий

    Виталий Гость

    Проводку предполагается заменить от щитка (от клемы с которой разводится по квартирам), после счётчика поставить автомат на 32А.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  4. Виталий

    Виталий Гость

    Счетчик, часом, не 16 Ампер? Какого диаметра к нему провода подходят? Алюминивые?
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  5. Виталий

    Виталий Гость

    какой счётчик надо смотреть (думаю самый обычный).
    Провода алюминивые порядка 5 мм в диаметре.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016
  6. Виталий

    Виталий Гость

    Для ал. провода 5мм допустимый длительный ток 36А. Следовательно, автомат на 32 А пойдет. Счетчик желательно на 40 ампер в крайнем случае 32А.
    Далее по разводке: на медный провод 2.5 кв. - Автомат на 25 Ампер, на 1.5кв. - 16А, на 4кв. 32А.
     
  7. Faza

    Faza Гость

    К компу и 0,75мм.кв.достаточно с соответствующим автоматом,СМ вероятно на Iпотр.=10А,хватит 1,5мм.кв.,автомат на 16А.Если,конечно,не планируется подключение на эту же линию проточного водонагревателя киловатт на пять,тогда 4мм.кв. самый раз.Если накопительный водонагреватель,то 3*2,5 вполне достаточно.На каждую отдельную линию-отдельный автомат.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.04.2016