Замена расширительного бака открытого типа на мембранный бак

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Sergey, 23.02.2010.

  1. Sergey

    Sergey Гость

    Добрый день.
    У меня в частном доме, в качестве расширительного бака в системе отопления установлен открытый бак.
    В системе отопления находится 300 литров воды.
    Какой объем мембранного бака необходим для такой системы отопления.
    какие изменения необходимо внести в систему отопления при замене открытого расширительного бака на закрытый мембранный бак?
     
  2. sugamak

    sugamak Гость

    Здравствуйте! Бак должен быть примерно 1/10 от объема, т.е. 25...30 литров, но если на отоплении стоит циркуляционный насос и котел с автоматикой, то можно и меньшим объемом бак, система не так инертна. Помимо мембранного бака нужно установить манометр и предохранительный клапан на 1,5 бар. Фото и схему монтажа могу вам скинуть на ваш e-mail
     
  3. santexshoy

    santexshoy Гость

    Бак может быть расположен там же, где и котел, нет необходимости тянуть трубу до чердака, где к тому же есть риск "подморозить" бак зимой;Бери 50л и все будет хорошо
     
  4. Николаич

    Николаич Участник

    Регистрация:
    15.02.10
    Сообщения:
    14
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Алтайский край
    Доброго всем дня!
    Уважаемый sugamak извиняюсь не знаю как Вас зовут если можно скиньте
    фотку и схемку на shtokaloe@mail.ru
    Заранее благодарю.
     
  5. best996

    best996 Гость

    смысл предохранительного на 1,5 бар?чем обьясняется?почему 1,5?а не 3 к примеру?
     
  6. Sergey

    Sergey Гость

     
  7. Sergey

    Sergey Гость

    и еще вопрос.
    В некоторых интернет магазинай встретил такую вещ как группа безопасности для котлов, что это такое, для чего оно?
     
  8. macman

    macman Гость

    Уважаемый Сергей, замена открытого бака на мембранный приведёт к повышению давления в вашей системе отопления, поэтому сначала надо убедиться в том, что всё оборудование расчитано на это. Прежде всего найдите на котле (и всём прочем оборудовании) бирку с техническими характеристиками, максимальнодопустимое давление подскажет Вам какой именно предохранительный клапан необходимо установить(разумеется он должен быть меньше самого низкого допустимого давления). Потребуется так-же установка манометра для контроля давления, сбросника воздуха, ведь обычно эту функцию выполняет открытый расширительный бак. Место установки всего этого должен указать специалист на месте.
    А группа безопосности котла это - собранные на одной рейке предохранительный клапан, автоматический сбросник воздуха и манометр (к стати на котёл устанавливается без запорной арматуры).
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Это группа безопасности...:smile3:))
    Это устройство, которое может включать себя разлиные по назначению и объединенные в одном корпусе приборы.
    Например обратный клапан, фильтр, предохранительный дренажный клапан, рассчитанный на некоторое давление в системе, места для присоединений манометров, етс...
    На корпусе группы обычно указано давление, при превышении которого срабатывает предохранительный дренажный клапан.
    Так что не каждая группа безопасности подойдет к любому котлу или бойлеру - надо смотреть схему и сопоставлять технические характристики.
    .
    В системе желательно иметь автоматический воздухоотводчик. Располагать его надо выше и перед мембранным баком по направлению тока воды - это если память не изменяет, лучше инфу проверить.
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Смысл в соответствии давления в системе параметрам котла...
    В паспорте обычно пишут на какое давление рассчитан котел, вот предохранительный клапан должен срабатывать чуть раньше, чем разорвет бак котла...
     
  11. Сергей

    Сергей Гость

    уважаемый macmen, котел данко, расчитан на давление воды в системе 0.1 Мпа, радиаторы корадо, если не изменяет память расчитанны на давление порядко 10 атмосфер
     
Похожие темы
  1. павлентий
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    23 148
  2. Дмитрий
    Ответов:
    18
    Просмотров:
    44 927
  3. Super
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    3 255
  4. димитрий
    Ответов:
    8
    Просмотров:
    3 906
  5. Влад
    Ответов:
    2
    Просмотров:
    40 678
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом