    стиральная машина на 2.2 кВт, вилка с заземлением (евророзетка) на 16А, естественно заземления в квартире нет.

    Понятное дело что зануление надо тянуть на щиток на лестничной клетке.
    Электрик сказал что необходимо 3 автомата - 2 на 16А и один на 25А, кабель 3 жилы, 1.5 кв. мм.

    Мне непонятно для чего сразу 3 автомата и 3 жилы по 1.5 кв. мм.
    В магазине мне посоветовали следующее:
    1 автомат 16А на стиральную машину и медный ПВ3 1.5 кв. мм. на ноль щита.

    Вопрос:
    1. Одного автомата хватит или нет?
    2. Кабель нужен 3 жилы или 1?
    3. Автомат необходимо ставить в щит или непосредственно на стиральную машину?

    Заранее благодарен,
    Владимир
     
  2. 1. Хватит одного автомата на 16А
    2. Желательно протянуть от щита 3-х жильный кабель сечением 2.5 (можно и 1.5 кв. мм.) марки ПУНП,ПУГНП,ПбПП,НУМ.
    3. Автомат лучше поставить в щит.
    С Уважением ! Сергей Владимирович.
     
  3. Игорь

    Игорь Гость

    Я бы еще порекомендовал установить УЗО.
     
  4. Владимир

    Владимир Гость

    Большое Спасибо! это довольно хорошо прояснило ситуацию для меня.
     