1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Запуск отопления.

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Александр, 09.07.2007.

  1. Александр

    Александр Гость

    Проблема в следующем. Слили воду из системы отопления в частном доме. (потекла батарея.) Залили воду и теперь не работает отопление. Воздушных пробок в системе нет. Система без насоса, открытая , после котла расходится на две строны на одну 32 трубой на 2 батареи на другую 40 на 4 батареи. Горячая вода подходит к батареям- стояки горячие, верх батарей тоже. А вот обратка не уходит. Как быть. Бьюсь уже неделю.
     
  2. Spy

    Spy Гость

    На лицо воздушная пробка - ищите.
    Возможно перекос труб после ремонта батареи, либо перекос уже был, но в виду того, что система была нормально заполнена, вы этого просто не замечали.

    Пробка(а, соответственно, и перекос труб) на отрезке между горячим участком трубы и до первого изгиба вниз.
    На всех шести горячий верх?
    Почему убеждены, что пробок нет? Типа спускали до воды? Это не показатель!

    Второй вариант - если все верхи горячие, а циркуляции нет, значит забита обратка котла...

    Чего-то вы не договариваете...:(
     
  3. Александр

    Александр Гость

    Я не специалист, может чего то и не договариваю по незнанию. Вы лучше спрашивайте, а я отвечу. А как проверить обратку котла?
     
  4. Вы как воду обратно заливали? Надеюсь, не в расширительный бачок сверху?

    Откуда известно, что воздушных пробок нет?
     
  5. Александр

    Александр Гость

    Воду заливал через обратку, у меня есть ввод около котла. А как можно удалить воздушную пробку?
     
  6. Spy

    Spy Гость

    Либо через воздушный клапан(типа кран маевского - но это не грантирует удаление воздуха полностью), либо исправлением уклонов труб и радиаторов...
    Больше никак.

    Если не трудно, нарисуйте рисуночек, так, чтобы можно было понять как у вас сделана система, со всеми изгибами труб относительно уровня пола...

    Какие у вас батареи?

    Как? Просто - течет вода нормально или нет...
     
  7. Александр

    Александр Гость

    радиаторы чугунные. Кстати а они как должны стоять-строго вертикально или с уклоном в ту или другую сторону?
     
  8. qqqq

    qqqq Гость

    раскочегариваете ваш котел по максимуму и откриваете подпику
     
  9. Александр

    Александр Гость

    спасибо! Сегодня попробую.
     