Заужение обратки в ЦО

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем davidlife, 11.11.2017.

  1. davidlife

    davidlife Новичок

    Регистрация:
    11.11.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Днепр
    Во избежании путаницы, указываю везде внутренний размер труб. Итак начнем.
    Центральное отопление, подача сверху, внутренний диаметр трубы 36мм. Затем теплоноситель разливается по стоякам(их три на квартиру), всего на подаче 5 стояков, внутренний диаметр каждого 20мм. После чего попадает в общую обратку, с внутренним диаметром 20мм.
    Суть проблемы в том, что горячий только первый стояк, потому как там постоянная циркуляция и он ближе к "выходу". Остальные стояки еле-еле теплые. Если перекрыть стояк 1, то 2 и 3 нагреваются значительно лучше, особенно 2. Если перекрыть 1 и 2, то 3 горячий.
    Подсоединял к сливному крану на каждой батарее шланг и сливал воду в унитаз. Давление более чем хорошее. Итог: во время слива батареи теплели. Проводил опыты с перекрыванием подачи на батарею и продолжением слива воды - напор не уменьшался. Т.е. сами трубы не забиты и функционируют нормально в обе стороны.
    Для себя сделал вывод, что сечение обратки (20мм) для трех стояков с таким же диаметром слишком маленькое, тем самым пропускная способность упала. Работает только лишь первый стояк, так как он является первым ребром. Т.к. диаметр стояка и обратки совпадают, то остальные такие же стояки просто не в состоянии продавить носитель в обратку, которая уже занята первым стояком.

    П.С. Обратку меняли жители 1 этажа и заменили старую металл. трубу с внутренним диаметром 36мм, на пластик с внутренним диаметром 20мм. С их слов сделано это было якобы для повышение скорости циркулирования теплоносителя. Вроде как по теории все правильно: сужаем трубу и напор становится больше, но практика показала обратное.
    _______________________________________________________________________________________
    В планах переделать обратку, а именно: отрезок от 3 до 2 стояка оставить 20мм, от 2 до 3 впаять 26мм, и перед 3 стояком впаять 36мм. Зачем все эти плавные переходы? Чтобы не давать возможности теплоносителю с 1 и 2 стояка бежать по обратке в сторону 3 стояка.
    1. Верно ли я размышляю?
    2. Существует правило, что обратка должна быть чуть меньше по диаметру, чем подача...вроде как это понятие применяется в АО для улучшения естественной циркуляции. Будет ли это правило работать в ЦО и на сколько меньше должна быть обратка, если диаметр подачи 36мм?
    123.jpg
     
  2. Алексей Селихов

    Алексей Селихов Участник

    Регистрация:
    13.11.17
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Укажите тип дома, коттедж, таунхаус?
     
  3. davidlife

    davidlife Новичок

    Регистрация:
    11.11.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Днепр
    Хрущевка 5 этажей
     
  4. Алексей Селихов

    Алексей Селихов Участник

    Регистрация:
    13.11.17
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Коммерческий проект. Балансировочную арматуру для ЦО вам в помощь.
     
  5. davidlife

    davidlife Новичок

    Регистрация:
    11.11.17
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Днепр
    Друг, ты бы для начала тему почитал....а потом писал свою хрень. Подача 36мм, на ней запитано 3 стояка каждый диаметром 20мм, обратка 20мм. Тут и мне, как начинающему сантехнику, понятно что обратка заужена в три раза и вместо 20мм, нужно ставить 32мм, а еще лучше 36, как и подача, но где ж ее найти.
     
  6. schalke

    schalke Форумчанин

    Регистрация:
    04.10.11
    Сообщения:
    997
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Калужская область
    исходя из вашего рисунка,циркуляция по первому кругу будет всегда лучше,система собрана именно так как она нарисована-это не правильная система.
     
  7. Алексей Селихов

    Алексей Селихов Участник

    Регистрация:
    13.11.17
    Сообщения:
    22
    Лайки:
    0
    Солдатиков повваривать в стояки на обратке кроме 1 стояка дешево и сердито.
     