1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. Все, кто хоть раз делал ремонт в ванной комнате, сталкивались со сложным выбором: какой смеситель купить? От многообразия моделей, брендов и механизмов кружится голова.
    Специально для вас мы подготовили статью по выбору качественного и надежного смесителя!
    Скрыть объявление
Скрыть объявление

Отопительное оборудование Buderus. Что думаете?
Участвуйте в обсуждении>>

Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Зависимость площади провода от нагрузки ...

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Vlad, 28.02.2002.

  1. Vlad

    Vlad Гость

    Скажите пожалуйста как рассчитывать площадь медного провода (220v) в зависимости от нагрузки ?
    Какова должна быть при этом площадь провода заземления ?
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  2. Формула расчета сечения проводов по нагреву достаточно громоздкая.
    Я высылаю Вам письмо с вложенным файлом ( таблица расчета сечения проводников в Excel-формате)
    Ну а сечение заземляющего проводника должно быть не менее 75% от сечения фазного проводника.
    С уважением ! Сергей Владимирович.
     
  3. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Правильно - сечение проводника. Если в ПУЭ или справочник сложно посмотреть, сходи по ссылке [ссылка не работает]
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  4. Jack

    Jack Гость

    Позарез нужна формула расчета.Сидим без света.
     
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Нафига тебе формула. Давно уже все сосчитано. Возьми справочник, ПУЭ или сходи по ссылке на 2 письма выше
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
  6. Ananas

    Ananas Гость

    Не мешало посмотреть на ваш эксель файл!
    Заранее спасибо!!!!!!!!
     
  7. Mozgolom

    Mozgolom Гость

    Кто-нибудь объяснит, зачем заземление при 12 вольтах?
     
  8. Алексей

    Алексей Гость

    Не путайте людей !
    Площадь проводника заземления не менее 75% для сечения жилы от 16 квадрат по ПУЭ если правильно помню.
    А для меньших - равна площади проводников.

    Да что за муть творится с народом c электрикой ? Если вы не знаете что такое ПУЭ, нечего в электрику лезть - и сами убьетесь, и другим пожар устроите !!!

    Формула наверное действительно где-то есть, только на кой черт она вам нужна - пятиэтажный полином, учитывающий скин-эффекты, теплопроводность самого провода, изоляции и окружающих проводов и кучу других факторов, включая климат в антарктиде ?! Открываем ПУЭ и наблюдаем таблицу (кстати приведенная в одном из сообщений ссылка содержит как раз очень краткую выжимку из ПУЭ). Однако, на эту таблицу есть еще масса поправок, которые профессионалы должны знать.
     
  9. ТАБЛИЦА ВЫБОРА СЕЧЕНИЯ ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ЖИЛЫ
    ПРОЛОЖЕННЫЕ ОТКРЫТО
    медные жилы алюминиевые жилы
    ток мощность, кВт ток мощность, кВт СЕЧЕНИЕ
    А 220 В 380 В А 220 В 380 В мм2
    11 2.4 - - - - 0,5
    15 3,3 - - - - 0,8
    -ў 17 3.7 6.4 - - - 1
    23 5 8.7 - - - 1,5
    26 5.7 9.8 21 4.6 7.9 2
    30 6.6 11 24 5.2 9.1 2,5
    41 9 15 32 7 12 4
    50 11 19 39 8.5 14 6
    80 17 30 60 13 22 10
    100 22 38 75 16 28 16
    140 30 53 105 23 39 25
    170 37 64 130 28 49 35

    ПРОЛОЖЕННЫЕ В ТРУБЕ
    медные жилы алюминиевые жилы сечение, мм2
    ток мощность, кВт ток мощность, кВт
    А 220 В 380 В А 220 В 380 В
    - - - - - -
    - - - - - -
    14 3 5.3 - - - 1
    15 3.3 5.7 - - - 1,5
    19 4.1 7.2 14 3 5.3 2
    21 4.6 7.9 16 3.5 6 2,5
    27 5.9 10 21 4,6 7.9 4
    34 7.4 12 26 5.7 9.8 6
    50 11 19 38 8.3 14 10
    80 17 30 55 12 20 16
    100 22 38 65 14 24 25
    135 29 51 75 16 28 35

    Это рекомендуемые данные
     
    Последнее редактирование модератором: 22.04.2016
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом