1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим именем!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
  2. До самого главного праздника страны остается всего 26 дней. Мы обратились к производителям новогоднего декора с просьбой дать рекомендации и советы по выбору праздничного «наряда» для главного символа нового года - елки. Читать дальше >>>!
    Скрыть объявление
  3. Входная дверь сегодня – это и лицо дома, и надежный барьер между внешним миром и вашим личным пространством. Чтобы выбрать такую входную дверь мало просто прийти в магазин и купить первый попавшийся вариант. К этому вопросу стоит подойти серьезно. В этом нелёгком деле нам помогут наши эксперты, которые ответили на наши вопросы и поделились секретами выбора хорошей входной двери в нашей новой статье >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Зависимость производительности мотопомп и насоосв

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Михаил, 24.02.2009.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    Уважаемый Валерий Владимирович.Подскажите пожалуйста, есть ли зависимость между максимальным напором (напор - я так понимаю максимальная высота подъема воды от мотопомпы по вертикали)от перекачки воды по горизонтали. Если к примеру мне предлагают мотопомпу со следующими параметрами: максимальная производительность - 108 м3/час, максимальный напор 28 м, максимальная глубина всасывания - 8 метров, диаметр вх/вых.патрубков - 100 мм. Можно ли подать этой мотопомпой воду в горизонтальном направлении на расстояние 500 метров от источника воды (озеро)строго по горизонтали, в цистерну (горловина которой находится на высоте 3,5 метра) и какая будет производительность при таком раскладе? Mотопомпа SUBARU-ROBIN PTG 405X. Подскажите так же чем вообще отличаются мотопомпы от насосов. Благодарен за ответ.
     
  2. Олег

    Олег Гость

    У мотопомпы привод - двигатель внутреннего сгорания.
    У насоса - электрический.
    Подать можно, но какие гидравлические потери на длине 500 метров, так просто не определить.
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 892
    Лайки:
    1
    Есть. Но скорее не зависимость, а просто типовые расчеты.
    .
    Твоя помпа по горизонтали толкнет воду метров на 280-300 по горизонтали.
     
  4. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Специалист форума

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 807
    Лайки:
    15
    Тут еще материал и диаметр трубы учитывать надо. Короче считать надо.
     
  5. SFResid

    SFResid Гость

    Может и дальше, но производительность будет меньше
     
  6. Михаил

    Михаил Гость

    Так а как все таки, хоть примерно посчитать производительность при перекачки воды свыше 280-300 метров
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 892
    Лайки:
    1
    Да ни какая - давления лопастей помпы просто не хватит, чтобы сдвинуть с места ту массу воды...
    Возможно даже "писающего мальчика" не получится...
    .
    С формулами не помогу...
    .
    Кстати - ты чего за проблему-то решаешь?
    Просто 500 метров труб - это не собачья пися, их надо будет ремонтировать, восстанавливать, еще куча разных проблем... Да и по стоимости эта трасса вылетит в копеечку.
    Не проще ли организовать источник воды на месте - колодец или какую скважину?
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 892
    Лайки:
    1
    Угу, как же без этого. Я дал ориентировочно, для дюймовой металлической горизонтальной трубы трубы.
     
  9. SFResid

    SFResid Гость

    Нужно иметь характеристику помпы - кривую зависимости напора H от производительности Q. На неё наложить параболу H = R*Q², где R - коэффициент сопротивления трубопровода. Точка пересечения кривых даст ответ. Для определения R наберите в Гугле (или др.)слова "расчёт трубопроводов" и поищите соотв. литературу. А
    - полная чушь; если трубопровод В
    САМОМ ДЕЛЕ ГОРИЗОНТАЛЕН (не мешает проверить) - сдвинет любую массу; вопрос только с какой скоростью и за какое время.
     
  10. SFResid

    SFResid Гость

    Уточняю формулу "параболы" H = R*Q² + h, где h - "геодезический" напор, т.е. РЕАЛЬНО ПРОВЕРЕННАЯ разность высот м-ду уровнями воды в озере и выходного патрубка в цистерне.
     
  11. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 892
    Лайки:
    1
    Счас, разбежался...
    Ты паровоз сколько времени будет с места сдвигать?
    Здесь все тоже самое...
    Разве что если учесть текучесть воды, и ждать когда она сама из трубы вытечет, а насосу всего лишь останется заполнить опустевшее место...
    .
    И просьба - не рви контекст, не выбирай понравившиеся фразы, пытайся понять все содержимое, не упускай из виду первоначальные данные...
    А первоначальные даные у нас таковы, что у нас не горизонт, а уклон в сторону озера...
     
  12. SFResid

    SFResid Гость

    Какое из этих взаимоисключающих утверждений истинно - разбирайтесь сами; в любом случае надо учитывать:
    для такой производительности (30 литров/сек) нужен трубопровод 150 мм в диаметре. Расчёт показывает, что при напоре 28 м 10-ти секунд с лихвой достаточно, чтобы "сдвинуть" воду в трубе длиной 500 м. (Кстати, когда мне было 12 лет, случилось мне попробовать в стоячей воде притянуть к пристани баржу, которая отошла на метр - и за минуту я это сделал (а отошла она из-за толчков, сообщаемых ногами людей, перепрыгивавших с пристани на баржу и обратно) - это к вопросу о
     
  13. SFResid

    SFResid Гость

    Вовсе не то же самое. В подшипниках паровоза трение "полусухое" - для его преодоления нужна минимальная сила, примерно 1-2% от веса (тем не менее под уклон 28 на 500 метров любой паровоз резвенько покатится сам); мы же раасматривали трение чисто жидкостное.
     
  14. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 892
    Лайки:
    1
    Еще раз говорю - не рви контекст, выискивая понравившиеся слова...
    Вот практически полные исходные:
    .
    Но это только малая часть от требуемого для расчета...

    Ты читать будешь или нет?
    Человек пишет о 100мм присоединительных штуцерах - все, ни о каких 150 идти речь не может.
    Ты что в цирке что ли или на сеансе коллективного гипноза?
    Ты в своем примере не учел упругость концов, удерживающих баржу, направления вектора движения баржи, в то время как ты решил ее подтянуть, а так же то, что вода не стоит..., етс...
    Какие еще факторы способствовали перемещению баржи, кроме твоих усилий - я не знаю, и знать не хочу, ибо к вопросу это не имеет никакого отношения.
     
  15. Валерий

    Валерий Форумчанин

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    1 099
    Лайки:
    3
    я ответ закинул в ответ на личке. в общих чертах на самовсас сие работать не будет, грубо 500 метров по горизонту = 50 метров по вертикали

    весь топик не читал, поэтому если повторился, сорри, только прилетел
     