1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Завоздушенность батарей

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Елена, 22.10.2005.

  1. Елена

    Елена Гость

    Подскажите, пожалуйста, где выпускается воздух из системы отопления в пятиэтажке? Живу на пятом этаже и у меня отсутствуют сливные краники в батареях, а завоздушенность сильная. Очень признательна.
     
  2. Тимон

    Тимон Гость

    Надо знать тип разводки труб.... Скажите хотя-бы какой проект дома и год строительства..
     
  3. В подвале лучше через обратку, или необходимо поставить, краны маевского или воздухоотводчики в квартире
     
  4. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    237
    Лайки:
    25
    Адрес:
    Ростовская область
    Без схемы или подробного описания, квалифицированно ответить не возможно. Так, болтовня.
    Устранение завоздушивания путем перепуска стояка в подвале - исключительная мера. Это не допускается.

    Откуда "розлив" (подвал, чердак), какой тип контура (однотрубка, П-, Г-, Т-образный), где верхняя точка контура (в квартире, на чердаке/техэтаже может быть), ...

    Если нет байпасов (перемычек, мостов, шунтов), то завоздушенный контур не даст циркуляции по всем квартирам, и это не только Ваша проблема, а всех.

    Очень мало информации, конструкций бесконечно много.
     