1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Завоздушивание теплоносителя.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Воль, 07.11.2009.

  1. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вот, появилась новая проблемка. Система отопления (принудительная, на три этажа,с закрытым мембранным баком,четыре стояка) всегда давала давление 1.2. Теплоноситель - Никсигель (на основе этиленгликоля). Сейчас стало 1.6, причем каждое увеличение скорости Грюндфоса добавляет 0.2. Топлю по приезду дровами, температуру на подаче держу 60-80. Все секции работают. Уезжая, ставлю электрокотел на 2 кВТ, температура на подаче становится 30. Через неделю приезжаю - в верхних радиаторах где одна, где три секции (всегда последние) не работают. Открываю автоотводчик, выпускаю воздух, давление НЕ падает. Также держится 1.6. Попробовал слить немного теплоносителя - пены не меньше чем в пиве налитом хорошей струей. Вот и репку чешу - может этот воздух из пены за неделю и уходит в верхние радиаторы, но все равно остается в теплоносителе? Как обезвоздушить теплоноситель? Готов даже слить с использованием компрессора (чтобы ничегошеньки в трубах не осталось), но боюсь, что пока пена осядет - дом остынет. Есть ли иные способы избавления от воздуха?
     
  2. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 880
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    то что увеличивается давление при увеличении мощности насоса - это нормально... Ведь насос и продвигает то теплоноситель из-за создания разности давлений... у вас манометр стоит после насоса, поэтому и растёт давление.
    Пена всё из-за незамерзайки... Если есть возможность заменить на дистиллированную воду, лучше это сделать, если же есть опасность размерзания, даже и не знаю чем заменить...
     
  3. ЕвгенийG

    ЕвгенийG Форумчанин

    Регистрация:
    22.03.08
    Сообщения:
    525
    Лайки:
    16
    Адрес:
    Москва
    Похоже всё дело в электрокотле - от перегрева тэна разлагается теплоиоситель ....
     
  4. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А может он (теплоноситель) пениться, когда заливал насосной станцией?
     
  5. aleks

    aleks Гость

    из чего сделаны батареи? я бы посмотрел на совместимость материалов и теплоносителя.
     
  6. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, здесь у меня полный набор: батареи алюминиевые на 2и3 этажах, на 1 -стальные, трубы -металлопластик, часть оцинковки ( цинк, как я обратил внимание уже весь вымылся - вынимал его из фильтра) и есть немного черной стали. Ну и в довершении - котел ТП из чугуна.
     
  7. yur&k

    yur&k Участник

    Регистрация:
    13.06.09
    Сообщения:
    19
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Новосибирская область
    Поставьте на эти радиаторы автоматические воздухоотводчики.
     
  8. Воль

    Воль Активный участник

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    485
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На всех только такие и стоят. Но дело в том, что часть из них уже немного прикипели. А на некоторых лучше не держать открытыми вентили, т.к. идет незначительная подтечка.
     
  9. Дока

    Дока Участник

    Регистрация:
    06.11.09
    Сообщения:
    25
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Украина
    Было уже два аналогичных случая. Алюминиевые радиаторы и вода, как выяснилось, с примесью органики. Автовоздушники постоянно сбрасывали такой вонизм, что-то вроде сероводорода, что приходилось их закрывать, Проблема решилась заменой на дисцилат (брали в котельных)
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом