1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Заземление - недопонимание с электриком, он утверждает,что достаточно заземления корпуса щита 380 В

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Сергей, 07.12.2008.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    На работе возникло недопонимание с электриком.Я считаю,что дверь електрощита с раб.напряжением 380 вольт,должна быть заземлена (на ней имеется для этого клемма ),а электрик утверждает,что достаточно заземления корпуса щита.Кто из нас прав?
     
  2. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полагаю, что Вы правы, тем более, что есть необходимая клемма. Причем, гибким ж/з проводником на шину РЕ щитка.
     
  3. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Дверь заземляется, т.е. связывается многожильным проводом повышенной(или обычной) гибкости с корпусом щита.
    Это относится ко всем металлическим шкафам, в которых есть электричество, а не только к электорщитовым и т.д.
     
  4. КАМАМЕТ

    КАМАМЕТ Участник

    Регистрация:
    27.06.08
    Сообщения:
    5
    Лайки:
    0
    Чего спорить есть стандарты по Електрошкафам :smile3: смотришь там и видишь, что заземление необходимо
     
  5. Терехов Сергей

    Терехов Сергей Новичок

    Регистрация:
    03.12.08
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Орловская область
    вы абсолютно правы, а электрика необходимо переатестовать
     
  6. qwerty

    qwerty Гость

    Об этом прямо говорится в ПУЭ.
     
  7. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще то проводником должна быть соеденена не только дверь, а даже стенки и потолок щита, если они съёмные.
     
  8. Сергей

    Сергей Гость

    Спасибо за подсказки, "электрик" был публично посрамлен.
     