Заземление подвесного потолка армстронг отдельным проводом нужно или нет?

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Михаил, 16.04.2007.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    Заземление подвесного потолка АРМСТРОНГ отдельным проводом нужно или нет?
     
  2. Spy

    Spy Гость

    А что говориться в паспорте на счет?
    :smile3:)

    А у вас кроме отдельного провода есть еще и не отдельный?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  3. Михаил

    Михаил Гость

    у меня нет паспорта.
    да, есть не отдельный, есть кабель питания светильников в который входит защитный проводник.

    не когда это не делали и не видели. а сейчас чтото подумалось.
     
  4. Spy

    Spy Гость

    А какое отношение имеет питающая линия светильника к потолку?

    Здесь все просто до безобразия - если потолок металлический и состоит из отдельных, не скрепленых винтом, сваркой или клепкой, элементов, то землить его бесполезно. Т.к.
    в этом случае придется заземлить каждый отдельный элемент.

    Здесь надо исходить из другого:
    1. Металлический потолок не устраивать во влажных помещениях.
    2. Применять для ламп диэлектрическую арматуру, чтобы пробой в ней не передавался на элементы потолка.
    3. Аккуратный монтаж, чтобы не было проводников, могущих законтачить с элементами потолка.
    4. Вся проводка должна быть в диэлектрических трубах или гофре.
    5. Использовать для такого потолка низковольтное оборудование - 12 в лампы.

    Примерно вот так.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  5. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Дмитрий Алемасов
    Современные подвесные потолки типа ARMSTRONG представляют собой «... другие металлические конструкции», на которые распространяются требования п. 1.7.76 ПУЭ 7-го издания - Меры защиты при косвенном прикосновении: «при применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали в системе TN...».
    Создание единой металлоконструкции данного типа потолков выполнить сложно, да и нецелесообразно, поскольку это влечет за собой периодические замеры переходных сопротивлений.
    Каким образом в данном случае выполнить требования мер защиты при косвенном прикосновении?

    Александр Шалыгин,
    АК «Росэлектромонтаж»

    Если проводная линия за подвесным потолком выполнена кабелем, проложенным непосредственно по металлическим конструкциям потолка, то следует в начале и в конце проводной линии (у первого и последнего светильника) соединить металлическую конструкцию потолка с РЕ проводом указанной линии.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  6. Spy

    Spy Гость

    Ну и? Это все практически тоже самое что я и сказал выше - землиться каждый элемент имеющий электрический контакт с арматурой лампы.
    Т.е. вокруг лампы 4 направляющих - вот их и землить. Только это практически никто не делает, ограничиваясь заземлением корпуса светильника(имеются в виду люминисцентные).

    А вообще конструкция заземления должна основываться на типе применяемых светильников и их расположении.

    Опять же - нечего лезть на потолок, не обесточив цепь полностью. Это уже ПТБ.
     
  7. electro

    electro Гость

    необходимо заземлять светильники которые установлены в этом потолке
    ну если есть вероятность нарушения изоляции питающих проводов, можете, на основные направляющие тоже установить, в качестве выравнивания потенциала, защитный нулевой проводник
     
  8. Андрей

    Андрей Гость

    Привет!
    ...проще всего присоединить РЕ-проводник непосредственно к арматуре эл.приборов( светильников ит.д.) установленных на конструкциях потолка.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  9. артур

    артур Гость

    Заземление подвесного потолка АРМСТРОНГ

    а если вообще нет РЕ провода , сиситема TT или IT и потолок на 2 этаже ? что тогда
     