    вводное распределительное устройство. вопрос-
    присоеденение нулевого рабочего проводника при системе TNCS, к нулевой шине или к шине PE ?
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Нулевой рабочий проводник надо присоединять к шине рабочего нуля...
    Куда присоединять конкретно ваш рабочий ноль, можно сказать только увидев схему.
     
  3. Хомов Иван

    Хомов Иван Гость

    дело в том что в исполнительной схеме об этом указано конкретно к нулевой шине. а у инспектора другое мнение по этому поводу.
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ну и? Дальше-то что?
    Мы не видим ни реального положения дел, ни вашей схемы... Чего вы хотите в этом случае от нас добиться?
     
  5. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно Вы не верно сформулировали вопрос? Если речь идёт о вводном кабеле, то нулевая жила подключается к шине РЕ, устанавливается перемычка от РЕ к шине N.
    А вот отходящий ноль рабочий однозначно от N.
     
  6. Эркин

    Эркин Гость

    Если речь о вводном кабеле то "нулевая жила" просто обязана подключаться к "нулевой шине-N", а к шине " P", жила от контура заземления. и перемычку между наверное ставить не надо .
     
  7. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    Совсем фигня.

    Во вводном устр.провод от кабеля,который обзывается
    PEN разделяется на два провода:
    1. нулевой защитный РЕ
    2. нулевой рабочий N
    Мало того,не PE (земля) отходит от N,а наоборот,т.е.
    провод от кабеля подходит на шину PE (земля),а уже от неё на шину N (ноль),а так же шин PE соединена с главной заземляющей шиной , а та в свою очередь с землёй.
     
  8. Эркин

    Эркин Гость

    дом
    Совсем фигня.
    Во вводном устр.провод от кабеля,который обзывается
    PEN разделяется на два провода:
    1. нулевой защитный РЕ
    2. нулевой рабочий N
    Мало того,не PE (земля) отходит от N,а наоборот,т.е.
    провод от кабеля подходит на шину PE (земля),а уже от неё на шину N (ноль),а так же шин PE соединена с главной заземляющей шиной , а та в свою очередь с землёй.

    Электричеству по фиг что Вы там и счем соедините.
    Однако чевидно есть разница между "0" и "землей".
    Но Вы можете их соеденить если Вам нравится.
    Я не могу настаивать на обратном.
    Успехов в соединениях.
     
  9. дом

    дом Участник

    Регистрация:
    07.01.08
    Сообщения:
    104
    Лайки:
    1
    ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ ПО ФИГ,согласен,но когда ВАС е-нёт,то ВАМ будет не по фигу.
    Потом, вопрос там ставился не про желание нуля и земли (хотят они соединятся или нет),а про согласование с инспектором ,который усматривает в проекте неправильное решение.

    Однако чевидно есть разница между "0" и "землей".
    Но Вы можете их соеденить если Вам нравится.

    Разница есть,но я соеденяю не как мне нравится,а как предписывают правила, которые написаны с целью обезопасить человека от поражения эл.током.
    Посмотрите хотя бы "Cхемы подключения защитных проводников РЕ"
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  10. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И правильно сделаете. Речь идёт о системе TN-C-S, достаточно взглянуть в ПУЭ гл.1.7 и вопрос будет закрыт.
     
  11. Игорь1

    Игорь1 Форумчанин

    Регистрация:
    07.01.09
    Сообщения:
    603
    Лайки:
    45
    Адрес:
    Еврейская АО
    Разумеется, правы господа дом и sergey_sav:. Автор утверждает, что у него должна быть система TN-C-S. Из данного утверждения любому электрику ясно, что во ВРУ подается питание по 4-х проводному кабелю (А,В,С, PEN), а отходят от ВРУ 5 проводов: А,В,С, PE и N. Разделение провода PEN должно производиться следующим образом: PEN подключается на шину РЕ и делается перемычка тем же сечением на шину N. И ни в коем случае не наоборот. Это связано с тем, что РЕ – не токонесущий провод и, следовательно, отгореть не может. В случае же отгорания N, оставшийся защитный провод будет продолжать нести защитную функцию.
     