Заземление - решил поставить в ванную комнату водонагреватель

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Merkov, 19.07.2006.

  1. Merkov

    Merkov Гость

    Прошу вашего совета так как единого мнения не нашел.
    Решил поставить в ванную комнату водонагреватель, естественно хочу сделать все по уму, почитал архивы, ПУЭ и вот что хочу сделать:

    Имеем квартиру с двухпроводной сетью и газовой плитой в многоквартирном доме, 4 квартиры на этаж. Открыв щиток на лестничной площадке видим что нулевой проодник проходит через щиток и к нему через клемник подключены четыре нулевых проводника уходящих по квартирам и один проводник идущий на болт приваренный к щитку.

    Думаю сделать следующее:
    С болта на щитке к которому прикручен нулевой проводник завести в квартиру и провести прямиком до ванной комнаты дополнительный проводник 6 кв мм, установить в ванной комнате клемник и подсоединить на него заведенный провод от щитка, землю от водонагревателя, ванну (ванная кроме того еще стальным прутом приварена к трубе холодной воды), и трубу холодной воды подходящей к смесителю. Водонагреватель будет подключен через УЗО.

    Насколько безопасна пердложенная схема ? Вернее безопаснее ли она чем простое подключение водонагревателя через УЗО без заземления ? Или возможна какая то иная схема подключения ? Может ли быть опасным то, что я соединю корпус этажного электрощитка и стояк холодной воды заземлением через свою квартиру, при авариях в проводке дома, по типу нулевой провод отвалился ?
     
  2. electro

    electro Гость

    обязательно так и будет
    раздел нуля на рабочий и защитный
    система заземления TN-C-S
    должен происходить как можно ближе, к источнику питания
    в вашем случае вводной щит в здание, но и это негарантирует полной защиты, лучший вариант раздел на трансформаторе

    защититься лучше специальным прибором
    ДПН-260
     
  3. Boris

    Boris Гость

    Не совсем согласен с выш. упомянутым товарищем.Разделение на ТП-это система ТН-С. У нас нигде не видел. Разделение в щитке-это лучше, чем ничего. УЗО будет работать и без защитного кабеля-но лишь при контакте человека (мал мал тряхонёт
     
  4. electro

    electro Гость

    система TN-C вообще не имеет разделения
    нулевой защитный и рабочий проводник совмещены на всем протяжении
    разделение в щитке конечно лучше чем ничего, но при обрыве нуля получайте 380 вольт по розеткам
    тада ваши электроприборы особенно маломощные "сгорят"
    а вообще 70 лет работала система TN-C и до сих пор продолжает действовать
     
  5. mumaras

    mumaras Гость

    не совсем понял что за болт, но вПУЭ есть такой пунктик
    "7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный -” L, нулевой рабочий -” N и нулевой защитный -” РЕ проводники).
    Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
    Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
    Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45."

    просто для справки написал на счет общего болта.
    удачи
     
  6. Boris

    Boris Гость

    Извините-имел в виду не TN-C, a TN-S

    Привожу еще раз весь пост с исправлением:
    Не совсем согласен с выш. упомянутым товарищем. Разделение на ТП-это система ТН-S. У нас нигде не видел. Разделение в щитке-это лучше, чем ничего. УЗО будет работать и без защитного кабеля-но лишь при контакте человека (мал мал тряхонёт)
     
  7. Дима

    Дима Гость

    Вот так и живем в России , кто как навыпридумывает так и крутит под себя коммуникации , электрофикации и т.п. , а потом удивляемся почему дома рушаться . То что вы предложили Merkov не в коем случае делать нельзя , по нескольким причинам : 1- какой смысл брать с щитка в подьезде ноль на землю , когда точно такой же ноль сидит у вас на кв щитке . 2 - если вы соедините ноль и трубопровод , тогда трубы в результате коррозии испортятся в два раза быстрее (читайте физику). 3 - самое главное , если вы посадите этот ноль на узо , (тем самым замкнув подъездный ноль на котором может быть потанциал и причем не маленький , с землей через водопровод который не гарантирует вам 100% заземление по ряду причин) ваше узо не будет корректно работать . Вы хотели бы принимать ванную постоянно беспокоясь что ваша защита вас не защитит в нужный момент ?
     
  8. mumaras

    mumaras Гость

    читайте внимательно!
    я ничего не предлогал.
    просто обратил внимание на болт! :smile3:
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  9. Дима

    Дима Гость

    Обратите также внимание и на мой комментарий ) . Думаю в вашем случае лучше обойтись без УЗО , достаточно будет просто хорошего автамата к примеру фирмы "Легранд" . А если захотите всё таки УЗО тогда тяните землю )
     
Похожие темы
  1. vlad
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    16 693
  2. galina
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    9 391
  3. Сергей
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 686
  4. ury
    Ответов:
    4
    Просмотров:
    4 009
  5. Олего
    Ответов:
    14
    Просмотров:
    10 796
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление