1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Заземление в частном доме

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем ALEX7777, 22.07.2015.

  1. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Уважаемые электрики! Как Вы считаете, эффективное ли это решение вопроса заземления? Участок очень сухой. Грунтовая вода метров 7 вниз.
    Ustrojstvo-zazemljajushhego-kontura.jpg vbivanie-jelektrodov.jpg
    тут взял - http://cdelayremont.ru/zazemlenie-v-chastnom-dome-svoimi-rukami
     
  2. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот здесь [ссылка не работает]
    То же самое, только небольшие добавки: расстояние между штырями, расстояние до фундамента, заглубление и засыпка штырей

    Сопротивление грунта конечно важно и его нужно учитывать, но Вы всё равно не сделаете это обследование. 3 штыря на 3 метра это хорошее заземление и для сухого грунта.
     
    ALEX7777 нравится это.
  3. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В том же материале нашёл, что сопротивление можно замерить подключив на лампочку вместо ноля, созданный, заземляющий контур. При ярком свечении лампы, считается, что сопротивление достаточна - по моему разумно!?!
     
  4. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Да, но только сама методика опасна. Если решите так делать, удалите людей от места расположения заземлителя.
     
  5. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А чем опасна - что может произойти?
     
  6. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Возникновением шагового напряжения.
     
  7. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Хотел спросить - сходил к Вике почитал) -
    Шаговое напряжение — напряжение, обусловленное электрическим током, протекающим по земле или по токопроводящему полу, и равное разности потенциалов между двумя точками поверхности земли (пола), находящимися на расстоянии одного шага человека. Шаговое напряжение зависит от длины шага, удельногосопротивления грунта и силы протекающего через него тока, а также частоты тока и других параметров. Опасное шаговое напряжение может возникнуть, например, около упавшего на землю провода под напряжением или вблизи заземлителей электроустановок при аварийном коротком замыкании на землю (допустимые значения сопротивления заземлителей и удельное сопротивление грунта нормируются для того, чтобы избежать подобной ситуации).[1]

    При попадании под шаговое напряжение через тело человека начинает проходить ток и возникают непроизвольные судорожные сокращения мышц ног и, как следствие, падение человека на землю. Ток начинает проходить между новыми точками опоры — например, от рук к ногам, что приводит к дальнейшему поражению и всё больше приближает смертельное поражение. Даже если первый удар оказался несмертельным, пострадавший не может покинуть зону шагового напряжения самостоятельно. При подозрении на шаговое напряжение надо покинуть опасную зону минимальными шажками («гусиным шагом»).

    Особо опасно шаговое напряжение для крупного рогатого скота, так как расстояние между передними и задними ногами у этих животных очень велико и, соответственно, велико напряжение, под которое они попадают. Нередки случаи гибели скота от шагового напряжения.
     
  8. Rezus1000

    Rezus1000 Участник

    Регистрация:
    29.05.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    В данном случае шаговое не возникнет...Силовой кабель не просто валяется на земле,а подключен через нагрузку,при наличии заземления просто уходит в землю...для чего собственно и делается...
     
  9. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Все зависит от конкретных условий. Вот Вам вариант:
    1. ALEX7777 выполняет заземление для системы ТТ. Он, кстати, не уточнил какая у него система. Для ТТ сопротивление растеканию вполне может быть в районе 500...1000 Ом; здесь требования не такие жесткие, как в TN-C-S (п.1.7.59 Правил). К тому же сказано, что грунт сухой и уровень грунтовых вод низкий.
    2. Прошел дождь и смочил поверхностный слой земли.
    3. Собственно - вуаля! Получаем поверхностное (не глубинное) растекание тока.
    А то, что фаза подключена через нагрузку для человека значения не имеет. Можете сами посчитать, какой ток пойдет даже через 25-ваттную лампочку и сравнить его с неотпускающим током.
     
  10. Rezus1000

    Rezus1000 Участник

    Регистрация:
    29.05.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Зачем расчёты...есть практика. Знаю нескольких товарищей, которые ноль от сети не берут,а берут его со своего заземления...таким образом говорят счётчик меньше считает...
     
  11. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    1. Эти фокусы проходят только с индукционными счетчиками, которые сейчас повсеместно истребляются и то, только при определенных ухищрениях. Но я их описывать не буду.
    2. Обходите стороной земельные участки этих "товарищей", особенно в сырую погоду.
     
  12. Jan-Jan

    Jan-Jan Активный участник

    Регистрация:
    13.11.07
    Сообщения:
    410
    Лайки:
    83
    Адрес:
    Москва
    Мало того, что жулики Ваши товарищи, так ещё и чужими жизнями играют.
    Знаю одного Нетоварища, который сидит за неумышленное убийство соседки.
    Как раз вот таким образом деньги экономил.
     
  13. Rezus1000

    Rezus1000 Участник

    Регистрация:
    29.05.15
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    На ходу придумали...или немного подумали ? Я не оправдываю этих "товарищей жуликов",но способ подключения имеет место быть. Я так понимаю здесь рассматривается техническая сторона дела,а не нравственная. Этот способ подключения был подтверждением безопасности и не имеющего отношения к шаговому напряжению.
     
  14. Немец

    Немец Форумчанин

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    526
    Лайки:
    212
    Адрес:
    г.Ярославль
    Этот способ несет прямую угрозу жизни и именно из-за шагового напряжения.
     
  15. ALEX7777

    ALEX7777 Специалист форума

    Регистрация:
    21.11.08
    Сообщения:
    2 282
    Лайки:
    605
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я в этом не разбираюсь((( Со столба приезжает 3 фазы и ноль и в щит.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.07.2015
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление