1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Заземление - хочу со столба катанкой 6м2 взять заземление с нулевого провода

Тема в разделе "Заземление", создана пользователем Олего, 25.06.2008.

  1. Олего

    Олего Участник

    Регистрация:
    06.10.07
    Сообщения:
    67
    Лайки:
    0
    День добрый!
    Можно ли так поступить? Хочу со столба катанкой
    6м2 взять заземление с нулевого провода и закопав в землю завести на заземление в распред.щит. мне кажется это лучше самодельного контура заземления. Или я не прав?
     
  2. Геннадий

    Геннадий Гость

    Тогда тебе ни к чему иметь дома счётчик электроэнергии,выброси его.Заодно и все соседи пусть выбросят.И наступит у вас коммунистическое обшество,где всё ничьё,и Бучайс Вам будет должен. :grin:.Но эта радость будет не долгой.Сёрванно придется платить по счетам и не хилым.Не советую.
    P.S.
    Мнение автора не отображает его сущность.
     
  3. Gocman

    Gocman Активный участник

    Регистрация:
    21.04.08
    Сообщения:
    103
    Лайки:
    0
    А почему не хотите нормальное заземление? Я тоже незнал как сделать.Хорошие люди подсказали.Мир не без добрых людей.И проблем не будет.
     
  4. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Нельзя.
    Ты в один момент лишаешься и соединения с землей и соединения с нейтралью - о чем ты узнаешь последним.
    Почитай литературу...
    Самодельное заземление, даже сделанное по правилам, но без обслуживания - тоже не весть какое счастье...
     
  5. Olego

    Olego Гость

    Парни, вы все пугаете так нельзя. Но я же к вам
    и обратился, чтобы подсказали как нужно.
     
  6. Евгений

    Евгений Гость

    Боисся, ну и правильно! Действительно лучше спросить, чем в землю леч. :laugh1:
     
  7. Gocman

    Gocman Активный участник

    Регистрация:
    21.04.08
    Сообщения:
    103
    Лайки:
    0
    А какое обслуживание заземлению, ТО что-ли проводить?
     
    Последнее редактирование модератором: 04.08.2015
  8. Gocman

    Gocman Активный участник

    Регистрация:
    21.04.08
    Сообщения:
    103
    Лайки:
    0
    Так подскажи парню,если знаешь как нужно по правилам.
    Вот мне сказали следующим образом сделать:3 уголка на 45 по 2.5 метра в землю вертикально забить с расстоянием между ними 1.5 метра (треугольник),далее ПРИВАРИТЬ шину,полоса 4х40,на весь треугольник,чтобы она была в земле на расстоянии 20 см от поверхности и эту шину вывести к щитку.А то это нельзя,то нельзя.Обслуживать еще пишут его нужно.Ну масло залейте ТО делайте периодически.
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Именно - измерять сопротивление растекания тока на землю и в случае выхода за установленные рамки производить работы про приведению этого показателя к норме.
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Здесь чего, детский сад, чтобы кого-то пугать и всякие страшилки на ночь рассказывать?

    Подсказываем:
    Есть серия ГОСТ "ГОСТ Р 50571" под общим названием "Электроустановки зданий".
    Есть ПУЭ, а в нем раздел, посвященный заземлению и безопасности.
    Есть различные РД для конкретизации условий выполнения заземления для объекта.

    Почитай, реши какое и для каких целей тебе нужно заземление, какие внешние факторы у тебя имеются...
     
  11. Gocman

    Gocman Активный участник

    Регистрация:
    21.04.08
    Сообщения:
    103
    Лайки:
    0
    Оказывается это тоже сложности своего рода,незнал.А как проводить работы.Может тоже предстоит когда-либо это проделать? Спасибо за ответ.
     
  12. Drug

    Drug Гость

    Основная мысль верная, как Вам подсказали.
    Только нужно бы учесть конкретный грунт на месте изготовления контура, чтобы в результате получить сопротивление растеканию тока не более 4 Ом., а для этого нужны некоторые расчеты.
    Но для средних условий без расчета принимают такие параметры (несколько корректируются рекомендации, данные Вам): длина уголков (можно и трубы, арматурные прутки) около 3-х м., но забиты они вертикально на дне траншеи глубиной 0,5...0,7 м. (там же лежит и соединительная шина, которая также выполняет роль электрода), т.е. глубина забивания нижних концов достигает 3,5...3,7 м. Расстояние между ними в треугольнике примерно равно их длине.
    Шина только приваривается к электродам (не болты!), место сварки дважды окрашивается (гидроизолируется против коррозии) водостойкой краской.
    Обслуживание подразумевает раз в год (в наиболее засушливый период) измерение сопротивления растеканию тока специальными средствами и визуальный контроль целостности видимых частей изготовленного контура.
     
  13. Faza

    Faza Гость

    Забил и забыл. В засушливый период можешь помочиться на него,это обеспечит необходимое сопротивление в 4 Ома. :laugh1:
     
  14. Drug

    Drug Гость

    Это какую лужу нужно сделать, чтобы промочить грунт на глубину 3...4 м.? Да еще по большому объему...
    Нет, электроды должны без дополнительных увлажнений обеспечивать величину сопротивления растеканию тока не более 4 Ом. при любых климатических форс-мажорах.
    Это здоровье и даже жизнь людей...
     
  15. Faza

    Faza Гость

    А где ты видел,чтобы на такую глубину забивали железо? Приямок 0,5 м,а дальше как кувалда ляжет.
    Обоснуй,не надо голословить. :sarcastic hand: :blum3:
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Заземление