    евгений Гость

    как определить где ноль а где земля - если при подключении провода перепутали?
    в коттедже земля была сделана локальная а ноль был взят с общей трассы.
    заранее спасибо.
     
  2. Андрей К.

    Андрей К. Гость

    Определить при помощи мегометра...
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  3. VinS

    VinS Гость

    Евгений, вариант в„–1, самый простой - на "нуле" всегда есть наводки, на "земле" их нет. Определяется при помощи простейшего индикатора-фазоискателя, или вольтметром - между трубой водоснабжения и проблемными проводами, которые Вы не можете распознать. Это если ввод воды в дом в стальной трубе.
    Вариант в„–2. Если на вводе стоит УЗО (а ныне быть обязано), выключаете его, при этом "рвётся" и ноль. Тогда между входящей фазной клеммой УЗО и проводом Ре (земля) у Вас будет 220 вольт, это можно отследить и лампочкой на 220. Но это в том случае, если монтаж сделан без ошибок, если же местами ноль и земля попутаны, то придётся "разбирать" схемы в распаячных коробках. Вариант в„–3 - если заземляющий проводник (это или полоса или катанка или провод, который идёт от очага заземления к вводно-распределительному устройству) доступен , то обычным Омметром меряете сопротивление между ним и проблемными проводами. Между Нулём и шиной заземления сопротивление всегда будет больше, чем проводом "земли" и собственно "землёй". Удачи, Сергей .
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  4. Володя

    Володя Гость

    как правило на нуле имеется небольшой потенциал. Поэтому с помощью мультимерта взяв независимую землю (вбить металлический уголок за окном) можно опеределить рабочее зануление на нем будет небольшон нарпряжения, на земле этого напряжения не будет
     
    Последнее редактирование модератором: 19.06.2015
  5. Aleksey

    Aleksey Гость

    Можно проще :smile3:
    Если стоит узо, то подключаете любую нагрузку к фазе и по-очередно к двум другим проводникам.
    С Каким узо сработало, тот и есть земля.
     