1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Звукоизоляция в доме с деревянными перекрытиями

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем IGray, 25.03.2015.

  1. IGray

    IGray Новичок

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Дом кирпичный. Между 1 и 2 этажами деревянное перекрытие.
    На втором этаже сделан черновой пол, выровненный лагами. Минватой пространство заполнено только на половину. На первом этаже каждый шаг отдается гулом.
    Услышал 2 разных совета:
    1. Заполнить пространство под фанерой полностью. Минвата должна немного выступать и фанера ее должна прижимать. Если есть полость, то фанера резонирует
    2. Нельзя полностью заполнять пространство под фанерой, т.к. не будет проветривания.

    Подскажите, как улучшить звукоизоляцию?
     
  2. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Шаг потолочных балок, их сечение? Шаг лаг? Толщина фанеры? Марка минваты?
    Вообще о конструктиве перекрытия подбробнее расскажите.
    Интересуют бюджетные решения, или что бы "тихо" ?

    проветривание чего и куда? Там же закрытые ячейки. Это из серии вент-зазора между вагонкой и стеной дома внутри помещения..
     
  3. IGray

    IGray Новичок

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
     
  4. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Точно не скажу, надо вскрывать весь пол. Я бы сказал, что не больше 1 м. Сечение 200*200

    В проекте никак нельзя посмотреть? Длины пролетов перекрытых этим брусом с сечением 200*200 можете сказать? какой длины этот брус?

    в качестве чернового пола - фанера 12 мм. Планировалось сверху положить 2 слоя ГВЛ по 12 мм. и паркетную доску

    Не правильно, это 2-3 курс любого технического ВУЗа - сопромат. Никогда два материала толщиной 12 не дадут такую же прочность на изгиб как один по 20. Для черного пола - необходимой прочности вам это не даст, будет прогибаться все равно, и шум передавать.

    "Пирог" сверху вниз: фанера, пароизоляция, лаги, балки, между ними минвата и вспененный полистирол (3 см) на пене, обрешётка из доски, алюминевый профиль, гипсокартон (потолок 1 этажа). Пожалуй все.
    Лучше что бы "тихо".


    Моя рекомендация - в случае если шаг балок соответствует нормативу я бы
    1) убрал на хрен пароизоляцию, она там даром не нужна, вы утеплитель между двумя пароизоляторами запираете
    2) засыпал оставшееся место эковатой, у нее шумопоглощение выше чем у минеральной ваты.
    3) лаги с шагом 300 - добавил бы
    4) посетил бы фанеру или ОСП 22 мм на лаги
    5) на фанеру или ОСП постелил бы сухую стяжку из ваты плотностью от 120 кг/м3, к примеру Изоруф-Н или Изоруф просто , потом ГВЛ 1 слой, и уже чистовое покрытие пола.

    Но только в случае если прогиб балок под нагрузкой нормативный, если нет - это все - мертвому припарки, все равно барабан будет.
     
    IGray нравится это.
  5. IGray

    IGray Новичок

    Регистрация:
    25.03.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    В проекте никак нельзя посмотреть? Длины пролетов перекрытых этим брусом с сечением 200*200 можете сказать? какой длины этот брус?

    Максимальный пролет не более 5 м.
    можете еще подсказать, как посчитать шаг балок?

    За рекомендации большое спасибо.
    ГВЛ какой толщины класть?
     
  6. Rusframer

    Rusframer Консультант

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    3 471
    Лайки:
    871
    Адрес:
    Москва
    Самый простой способ - через калькулятор Владимира Романова - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html - там три поля, в левом вводите сечение ваших балок, в правом верхнем - шаг лаг и нагрузка, по умолчанию стоит 300 кг/м2 - это обычные жилые нагружаемые помещения. Прогиб расчетный на 5 метров балок сечением 200*200 с шагом 1000 мм - получается 18 мм - запас по прогибу 1,11 раз.
    Прочностные характеристики ваших балок достаточные - пол не рухнет, условно говоря.
    Но вот шумовые эффекты этот пол не удержит никак. Он сам у вас гуляет на 2 см вверх-вниз под нагрузками.
    По опыту могу сказать что хорошо ударные шумы гасятся при запасе по прогибу в районе 2.
    Или добавляйте балок, или просто выполните мои рекомендации выше - шум акустический уберете - а вот ударный - придется смирится.
    так как толще 12 мм в РФ не продают - берите его.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Перекрытия