1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление

Выбираем септик для загородного дома или дачи



Перед началом нового дачного сезона для многих владельцев участков встанет вопрос об устройстве автономной канализации для дома. Сегодня есть много вариантов решений этой задачи – от всем известных, но устаревших выгребных ям до современных станций биологической очистки. Наши эксперты помогут разобраться, чем отличаются разные виды локальных канализаций, какие параметры важно знать при выборе, как происходит монтаж и обслуживание.

Чем септик отличается от сливных или выгребных ям?

Малахит-Легашова Наталья_лого.jpg
Наталья Легашова, директор по развитию компании «Малахит»:
Выгребная яма и септик используются в частных домах, на дачах и других объектах, где нет возможности сбрасывать хозяйственно-бытовые стоки. Но эти сооружения принципиально отличаются друг от друга.

Выгребная или сливная яма – это резервуар, в который сливаются канализационные стоки из дома и других объектов. В нем нет специальных приспособлений для очистки стоков, поэтому основная фильтрация осуществляется в грунте. Использование выгребных ям может вызвать загрязнение грунтовых вод, почвы и близлежащих водоемов. Их использование в домах с постоянным проживанием недопустимо и является нарушением требований санитарных норм.

Септик или станция биологической очистки — это локальное очистное сооружение, в котором из воды удаляются твердые загрязнения и растворенные соединения. Для обработки стоков используются аэробные и анаэробные бактерии. На выходе получается очищенная на 98% вода, которую можно использовать в технических целях.

ДАЛОС-Артем Ищенко_лого.jpg
Артем Ищенко, технический директор компании «Далос-Пласт»:
Септик - это очистное сооружение, которое собирает сточные воды и отходы жизнедеятельности человека из жилых домов, в отсутствии возможности подключения их к центральной канализации. Обычно септик - это горизонтальная ёмкость, куда поступают сточные воды, которые затем поэтапно очищаются. Стоки разделяются на механический осадок и на воду. После септика вода проходит через фильтрационную систему и уходит в грунт, а осадок откачивается ассенизационной машиной в среднем один раз в год.

Выгребная яма - это самый простой вид канализации, представляющий из себя углубление в земле, в котором накапливаются и перерабатываются сточные воды и отходы жизнедеятельности человека, часть отфильтрованных стоков уходит в грунт, а то, что не переработалось - откачивается ассенизатором.

На данный момент в загородном и придорожном строительстве зачастую используются станции биологической очистки, такие, например, как станции аэрационной очистки серии Колос от компании Далос-Пласт, что дает возможность очистить сточные воды до 98%, что намного превышает показатели очистки сточных вод септиков и тем более выгребных ям.

Юнилос-Бескищенко Максим-лого.jpg
Максим Бескищенко, менеджер отдела продаж компании «СБМ-Групп»:
Отличие принципиальное! Сливные и выгребные ямы – это накопители. Они представляют собой негерметичное углубление в земле, в котором накапливаются и частично отстаиваются сточные воды. Все, что в них попало, требует дальнейшей утилизации.

Септик – это уже очистное сооружение. Все канализационные стоки, которые в него попадают, проходят простейшую очистку. В классическом значении термина «септик» – это герметичное устройство, в котором стоки разделяются на механический осадок и на воду. Впоследствии вода проходит через фильтрационную систему и уходит в грунт, а осадок откачивается ассенизационной машиной.



Евролос-Смирнов Максим_лого.jpg
Максим Смирнов, бригадир, инженер-монтажник компании «Евролос»:
Выгребная или сливная яма не выполняет никаких функций очистки. Фекальный сток из таких ям просачивается в грунт, отравляя водоносные пласты, питающие скважины и колодцы.

Септик без аэрации очищает стоки, доводя их до безопасного состояния для сброса в почву.

Септики с аэрацией - станции биологической очистки. Очищают сточные воды до безопасного отвода в почву или на поверхность, в зависимости от своего типа и условий.

Какие типы септиков бывают? Каков их принцип работы?

Максим Бескищенко (СБМ-Групп): Так как септик появился раньше других видов автономной канализации, сложилась ситуация, при которой «септиком» стали называть любые очистные сооружения, что совершенно неверно. Это септик является самым простейшим типом очистных сооружений. Для наглядности типы локальной канализации по принципу работы представлены в таблице.

Юнилос--таблица.jpg

На сегодняшний день биологическая очистка считается самой прогрессивной и эффективной.

Артем Ищенко (Далос-Пласт): В загородных домах, на дачах, в придорожных гостиницах, где нет возможности подключения к центральной канализации, используют локальные очистные сооружения. Они делятся на несколько типов: это энергонезависимые септики проточного типа и станции глубокой биологической очистки, которые в свою очередь подразделяют на компрессорные и насосные.

Принцип работы септика заключается в последовательном гравитационном отстаивании сточных вод. Переработка органических веществ происходит при помощи анаэробных бактерий. Далее очищенные стоки отводятся в почву через дренажный колодец или поля фильтрации. Отстойник по мере необходимости откачивают ассенизатором.

Принцип работы станции биологической очистки основан на культивации микроорганизмов, которая происходит под действием кислорода, подаваемого в станцию. Данный метод называют аэрацией, а сама переработка и очищение стока выполняется за счет активного ила, который состоит из биомассы микроорганизмов.

Максим Смирнов (Евролос): Септиками сегодня называют совершенно разные системы.
  • Энергонезависимые проточные септики
Представляют собой емкость из нескольких камер, где в условиях дефицита кислорода стоки проходят первичную механическую очистку и переработку анаэробными бактериями.

Такие септики очищают стоки лишь частично. После них в обязательном порядке обустраиваются системы почвенной доочистки - фильтрующие колодцы либо поля подземной фильтрации. Здесь стоки проходят дополнительную очистку и дренируются в почву.
  • Станции биологической очистки стоков (аэрационные установки)
Это системы заводской готовности, которые используют в своей основе принцип аэрации, подобно тому, как это происходит на городских очистных сооружениях.

Путем принудительной прокачки воздуха стоки насыщаются кислородом, благодаря чему формируется среда, благоприятная для жизни аэробных микроорганизмов. Они отличаются максимально высокой активностью, эффективно перерабатывая органические и минеральные загрязнения.

Также подобные септики могут иметь систему принудительной циркуляции, дополнительные ступени очистки и обеззараживания, в зависимости от конкретной модели.
  • Септики из колец
Представляют собой один или несколько колодцев из бетонных колец, соединенных переливами, которые должны служить камерами септика, работающего по энергонезависимому принципу.

Однако с течением временем подобные сооружения начинают пропускать фекальный сток в почву по стыкам колец, и наоборот, грунтовые воды в септик, что приводит к нарушению биологических процессов очистки и переполнению септика. В итоге процессы, протекающие в таком септике, аналогичны любой сливной либо выгребной яме.

Евролос септик 1.jpg

Наталья Легашова (Малахит):
В качестве локальных очистных сооружений могут использоваться два типа септиков:
  • Традиционные (отстойники). Изготавливаются из бетонных колец, железобетона, кирпича. Также в продаже доступны готовые емкости. Они разделены внутри на несколько отсеков, где происходит удаление разных видов загрязнений. Расщепление органических соединений производится анаэробными бактериями. В результате получается вода, которую нужно сбрасывать через дренажный колодец или поле фильтрации для окончательной очистки.
  • Станции биологической очистки. Полноценные очистные сооружения, где удаление растворенных соединений происходит с помощью аэробных и анаэробных микроорганизмов. Для этой цели производится аэрация стоков. В результате получается техническая вода, которую, согласно санитарным нормам, можно использовать для полива газона, мытья машины и в других технических целях.
Наиболее эффективными являются станции очистки, но им для работы необходимо подключение к электричеству.

Что нужно знать при выборе септика? Какие параметры будут определяющими? Какие характеристики грунта необходимо учитывать?

Максим Бескищенко (СБМ-Групп): При выборе модели необходимо обратить внимание на следующие критерии:
  • число пользователей, объем сточных вод в сутки;
  • количество, объем и единовременное использование сантехнических узлов и приборов;
  • глубина выхода системы канализации из дома;
  • расстояния от объекта канализования до очистного сооружения и до места сброса очищенных сточных вод;
  • в случае установки септика также необходимо учитывать возможность организации подъезда ассенизационной техники;
  • тип грунта: хорошо фильтрующий (песок/супесь), либо с низким коэффициентом фильтрации (суглинок, глина);
  • уровень грунтовых вод;
  • планируемый способ водоотведения: самотечный (например, дренажный колодец), или принудительный (например, ливневая канализация);
  • необходимость системы обеззараживания.
Юнилос-1.jpeg

Максим Смирнов (Евролос):
При выборе септика необходимо учитывать следующий набор параметров:
  • Проживание наездами, сезонное или постоянное
От этого зависит выбор типа и модели септика. Есть варианты станций биологической очистки стоков, которые лучше адаптированы именно к сезонному проживанию, а есть рассчитанные на постоянное. У них разные схемы работы и режим консервации/расконсервации.
  • Уровень грунтовых вод
Критически важный параметр, когда выбор стоит между энергонезависимыми септиками и станциями биологической очистки стоков.

При уровне грунтовых вод от 1 метра и выше энергонезависимые септики не устанавливаются по причине невозможности обустройства систем почвенной доочистки, поскольку они будут попросту затоплены.

Здесь выбор стоит между различными моделями станций биологической очистки стоков.

Экзотические варианты по типу полей фильтрации в насыпи не имеют ни практического, ни экономического смысла, поскольку требуют использования в септике дренажного насоса для подъёма стока выше уровня земли, что лишает его энергонезависимости, а сооружение насыпи делает конструкцию значительно более дорогой, по сравнению со станциями биологической очистки.
  • Тип почвы на участке
Для обустройства систем почвенной доочистки необходимы грунты с высоким уровнем водопоглощения, который называется коэффициентом фильтрации. Например, пески, некоторые варианты супесей. Глины, суглинки, напротив, являются водоупорными грунтами и практически не впитывают влагу. Обустройство систем почвенной фильтрации в таких условиях, а следовательно, и установка энергонезависимых септиков практически невозможны. Здесь предпочтительна установка станций биологической очистки, а стоки отводятся либо в ливневку, либо в верхний, плодородный слой почвы.

Наталья Легашова (Малахит): При выборе септика наиболее важными характеристиками являются:
  • Производительность в сутки. Означает объем канализационных стоков, которые может отфильтровать станция в течение 24 часов. Этот показатель подбирается в зависимости от количества проживающих в доме и числа подключенных сантехнических приборов. Как правило, эти данные указываются в технической документации к очистным станциям.
  • Объем залпового сброса. Означает количество воды, которую может вместить септик за короткое время. Этот показатель нужен для того, чтобы не произошло переполнения емкости при одномоментном сливе ванны, стиральной или посудомоечной машины.
  • Сезонность проживания. Некоторые станции предназначены только для постоянного использования. Они сохраняют работоспособность при кратковременном отключении электричества и отсутствии жильцов. Но выпускаются также септики для сезонного проживания. Их устанавливают на дачных участках, куда владельцы приезжают в теплое время года. Они требуют консервации на зиму.
  • Расположение канализационной трубы. Она может располагаться на глубине 30 см и более либо идти по поверхности. Важно правильно подобрать септик так, чтобы его патрубок находился в нужном месте для подключения такого трубопровода.
При выборе классических септиков важны плотность, гидропроводимость и тип грунта. От этих параметров зависит способность почвы впитывать воду и производить ее доочистку. Но в случае со станциями биологической очистки из стоков удаляется до 98% загрязнений, поэтому воду можно использовать в технических целях и сбрасывать ее в канаву.

Также важен уровень грунтовых вод и рельеф участка. От этих факторов зависит возможность затопления в весенний и осенний период, а также необходимость установки дренажного насоса для откачки чистой воды.

Малахит-1.png

Артем Ищенко (Далос-Пласт):
При выборе септика надо учитывать следующие параметры: сколько человек планирует пользоваться очистным сооружением регулярно, как будет эксплуатироваться очистное сооружение: это может быть постоянное проживание или сезонное. Также необходимо взять в расчет залповый сброс и определиться с количеством точек сброса, планируемых в доме. Еще одним критерием является тип грунта – этот фактор будет влиять на метод отведения очищенных стоков из станции.

Как происходит монтаж? Есть ли какие-то нормативы?

Максим Смирнов (Евролос): Монтаж септика начинается с земляных работ. Разрабатывается котлован с отступом от стен септика в 15-25 см, подготавливаются подводящие и отводящие траншеи, делаются проколы в фундаменте или стенах дома, при наличии такой необходимости.

Далее на дне котлована отсыпается песчаная подушка, на которую опускается септик, строго горизонтально, с контролем по уровню.

После этого прокладываются коммуникации, линия электропитания, подводящие трубы и трубы отвода очищенной воды. Для этой цели в обязательном порядке используются трубы для наружных работ оранжевого цвета. Трубы серого цвета для внутренних работ, которые иногда применяют недобросовестные строители, использовать категорически нельзя по причине их быстрого выхода из строя под давлением грунта вследствие малой толщины стенок и низкой механической прочности.

Обратная засыпка септика производится песком либо песко-цементной смесью. Вынутый грунт для этой цели использовать категорически нельзя, поскольку в оставшиеся полости будет набираться вода, что может привести к подвижкам септика и выходу его из строя.

Для энергонезависимых септиков обязательно сооружаются системы почвенной доочистки стоков - поля подземной фильтрации либо фильтрующие колодцы.

Все работы по монтажу должны производиться специалистами, изучившими монтажные схемы, устройство и принципы септика, а также имеющими квалификацию по электробезопасности.

С точки зрения нормативов размещения на участке септик следует устанавливать на расстоянии не менее двух метров до соседнего участка. Это требование закреплено в СП 53.13.330.2019, п 6.3

От дома до септика следует отступать не менее 5 метров. Данная норма содержится в СТО НООСТРОЙ 2.17.176.2015, п 5.4.3, которые являются методическими рекомендациями и конкретизируют отдельные положения СП 53.13.330.2019.

Самый большой отступ требуется от колодца, санитарная зона которого составляет от 30 до 50 метров в соответствии с СП 32.13330.2018 п 8.2 и 8.2.

Однако размещение герметичного септика заводской готовности возможно и в пределах данной зоны, что не относится к обустройству полей подземной фильтрации/фильтрующих колодцев энергонезависимых септиков, дренирующих стоки в почву.

Наталья Легашова (Малахит): Локальные очистные сооружения поставляются на объект готовыми к использованию. От собственника дома требуется только проверить комплектность септика, правильность расположения патрубков и их размеры, а также отсутствие повреждений во время транспортировки.

Устанавливать ЛОС нужно как минимум в 3 метрах от построек. Для монтажа рекомендуется привлекать специализированную монтажную организацию, которая имеет необходимый опыт и технику.

Возможны два способа установки:
  1. Стандартный. Под септик роется котлован, на дне которого делается песчаная подушка толщиной 150 мм. Песок насыпается слоями с промежуточной проливкой и трамбовкой для предотвращения усадки.
  2. На железобетонную плиту. В этом случае на дне котлована насыпается слой песка и гравийная подушка толщиной в 15 см каждый. Поверх них устанавливается железобетонная плита-основание. Ее размеры должны быть как минимум на 20 см больше габаритов септика, чтобы емкость располагалась без свесов. Далее сам ЛОС крепится к плите четырьмя анкерами.
Размеры котлована должны быть на 0,5 метра больше септика. Обратная засыпка производится после подключения подводящей и отводящей труб. В качестве материала используется песок с промежуточным уплотнением слоев и одновременным заполнением емкости во избежание ее деформации.

Нельзя закапывать в грунт крышку септика, производить обратную засыпку и трамбовку с помощью строительной техники. Если планируется заезд транспорта на место расположения ЛОС, то сверху необходимо залить железобетонную площадку толщиной от 25 до 30 см.

Артем Ищенко (Далос-Пласт): Монтаж очистного сооружения проходит несколько этапов. Сначала роется котлован в соответствие с монтажной схемой, предоставленной производителем. В основании котлована делается песчаная подушка толщиной 200мм, на которую устанавливается оборудование. Между землей и станцией рекомендуется оставить не менее 200 мм свободного пространства, которое равномерно засыпается песком и проливается водой для его утрамбовки, трубы от дома до станции прокладываются с уклоном 20мм на 1000мм.

Что касается нормативов для монтажа очистного сооружения, то они регламентируются следующими документами:
  • СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определяет требования к санитарным зонам вокруг потенциально опасных для окружающей среды объектов;
  • СНиП 2.04.03-85 – правила организации наружных канализационных сетей;
  • СНиП 3.05.04-85 и СНиП 2.04.01-85 — требования к наружным и внутренним системам водопровода и канализации, если в качестве источника воды используется скважина или колодец;
  • СанПиН 2.1.5.980-00 – требования к мероприятиям, направленным на обеспечение чистоты поверхностных вод.
Станция био очистки Далос.jpg

Максим Бескищенко (СБМ-Групп):
В большинстве случаев монтаж очистных сооружений для частного дома в готовый котлован занимает 1 день. Важное отличие лишь в монтаже оборудования в горизонтальном исполнении («ЮНИЛОС-OS» и «UNI-SEP») или в вертикальном исполнении («ТРИУМФ», «ЮНИЛОС-АСТРА», «ВОЛГАРЬ», «GARDA»). В первом случае требуется устройство железобетонной плиты и так называемое «якорение» (крепление) самой станции к плите. А в случае вертикального исполнения достаточно песчаной подушки.

Лица, выполняющие монтаж любого типа очистных сооружений, должны руководствоваться «Сводом правил 32.13330.2018», знать правила прокладки наружных канализационных трубопроводов в соответствии с нормами СНиП 2.04.03-85, соблюдать правила пожарной и электробезопасности, иметь соответствующие допуски к проведению работ.

Подробные инструкции по монтажу оборудования обычно представлены в технических паспортах, монтажных схемах и на сайте производителя.

Что включает обслуживание септика и как часто его надо проводить?

Наталья Легашова (Малахит): Автономные очистные сооружения работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного внимания со стороны владельца коттеджа. Достаточно раз в 10 дней визуально осматривать септик.

Регламентное обслуживание проводится 1 или 2 раза в год в зависимости от интенсивности использования. Согласно технической документации к септикам, необходимо выполнить следующие работы:
  • удалить с помощью дренажного насоса или ассенизаторской машины осадки из всех камер, начиная с первой;
  • при откачке нужно оставить 30% ила в четвертой камере для сохранения популяции микроорганизмов;
  • промыть стенки всех камер сильной струей воды и залить воду до рабочего уровня.
Перед обслуживанием необходимо перекрыть подачу канализационных стоков в ЛОС.

Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется приглашать для регламентного обслуживания специалистов компании, которая предоставляет подобные услуги. Они также диагностируют работу компрессоров и насосов, чтобы избежать их остановки в процессе эксплуатации.

Максим Бескищенко (СБМ-Групп): Давайте снова оговоримся, что речь пойдет не только о септиках, а вообще об очистных сооружениях. Здесь нужно понимать, что чем примитивнее технология, тем меньше мероприятий и реже обслуживание. Например, классический септик требует только откачки осадка ассенизационной техникой не чаще, чем 1 раз в год.

Частота обслуживания более технологичных типов очистных сооружений зависит от интенсивности их эксплуатации (постоянное использование или только по выходным / сезонное). Как правило, минимальная рекомендуемая периодичность – 2 раза в год (весна/осень, то есть начало и конец дачного сезона).

Перечень работ, выполняемых специалистами «СБМ-Групп» при сервисном обслуживании:
  • удаление избыточного ила из стабилизатора (образующийся в процессе эксплуатации станции избыточный активный ил и осадок допускается использовать на территории индивидуальных домовладений или фермерских хозяйств для компостирования с последующим внесением в почву в качестве удобрения);
  • очистка узлов и стенок станции от возможных отложений;
  • заполнение станции чистой водой;
  • проверка работоспособности электрооборудования;
  • профилактические мероприятия, направленные на поддержание параметров работы системы в целом.
Инструкцию для самостоятельного обслуживания также можно найти в технических паспортах и на сайте производителя.

Юнилос-2.jpg

Максим Смирнов (Евролос):
Обслуживание септика с биологической очисткой включает периодическое откачивание осадка из его камер ассенизаторской машиной. Частота откачки зависит от активности использования септика и его типа. Примерные цифры - раз в 1-3 года.

В зависимости от типа септика периодически может требоваться обслуживание фильтров воздушного компрессора, промывка водовоздушных насосов (эрлифтов), загрузочного материала и насосного оборудования. Периодичность обслуживания чаще всего совпадает с потребностью в откачке осадка, однако также варьируется в зависимости от типа и модели.

Артем Ищенко (Далос-Пласт): Сервисное обслуживание регламентируется производителями и зависит от типа очистного сооружения. В большинстве случаев это откачка ассенизаторской машиной, которая делается один раз в год. Так же можно вызвать инженера компании производителя, который почистит систему, шланги, трубы, и т.д., но зачастую пользователь может сделать это самостоятельно.

* * *​

Администрация проекта ВашДом.ру благодарит компании Далос-Пласт, СБМ-Групп, Евролос и Малахит за помощь в подготовке материала.

Оценить данную статью:
/5,