1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

19квт для bosch что делать?

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Алексей Быков, 10.10.2002.

  1. Совсем замучился с эл.плитой Bosch HEN 8850, которая по каталогу имеет мощность подл.13.1кВт, а к ней варочная панель NIF 665E которая так же в каталоге указана как 6.4кВт, то есть в сумме 13.1+6.4=19.5кВт Это в наших то домах (моему дому 20лет), где проводка слабая. Правильно ли написали в каталоге? Продавцы конечно говорят что в каталоге неправильно и вообще все будет хорошо. Планирую провести медь 16мм Хватит? Спасибо за ответ.
     
  2. Валерий.

    Валерий. Гость

    нужно посмотреть какая максимальная мощность, возможно, что одно не включается вместе с другим, но если все-таки получается 20 киловатт, то лучше рассмотреть схему 2-х или 3-х фазного подключения, если опять же такой возможности нет, то тогда нужно что-то от 6 до 10 мм.кв меди, если конечно длина не километр
     
    Последнее редактирование модератором: 08.10.2014