1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

2 котла в системе

Тема в разделе "Котельные, котлы, монтаж котельных", создана пользователем strat72, 28.11.2021.

  1. strat72

    strat72 Новичок

    Регистрация:
    28.11.21
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    Привет, форумчане! Вопрос в работоспособности обвязки. Электрокотёл протерм скат 12 кВт. Греет теплый пол, в готовую систему подключил твердотопливный котел (он слева вверх подача) и коллекторы 3-х радиаторов (справа). Вопросы:
    1) нужен ли клапан аварийного сброса давления на ТТК, если в электрокотле есть группа безопасности?
    2) справится ли котловой насос (3 режима) с ТТК и 3-мя радиаторами по 10 секций биметалл?
     

    Вложения:

  2. Инженерные Инновации

    Инженерные Инновации Консультант

    Регистрация:
    12.02.18
    Сообщения:
    592
    Лайки:
    58
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. На ТТК группа безопасности обязательна (может быть перегрев, когда нет электричества и электрокотел отключен). По насосу - трудно сказать, попробуйте.
     