3-ф счётчик без нагрузки накручивает по 3квт в сутки.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем SEM, 15.12.2008.

  1. SEM

    SEM Гость

    Вот, собственно, в чём проблема.
    Фактически схема такая: входной размыкатель-счётчик. И уже крутится и накручивается.
     
  2. SCHALUN

    SCHALUN Новичок

    Регистрация:
    01.11.08
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Если вы уверены, что нагрузки нет, то счетчик неисправен. Снимать и в госповерку.
     
  3. ADSemenov

    ADSemenov Активный участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    399
    Лайки:
    0
    ____ Одна из фаз на выходе счётчика "сидит" на земле. Отсоедините ВСЮ нагрузку с выхода счётчика. Если по прежнему будет крутить, то — меняйте.
     
  4. Андрей

    Андрей Гость

    А после счётчика автоматы есть? Выключите их и если счётчик мотает то меняйте его.
     
  5. SEM

    SEM Гость

    Похоже, неисправен. Пришли электрики, перекинули две фазы, крутиться стал медленнее, но всё равно крутится...
    А нагрузки никакой нет. Только автомат по выходу. Если 3кВт в сутки, это моща - порядка 100-120 Вт. Если бы что было, там бы так пыхало и воняло!
    Спасибо.
     
  6. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Трёхфазный счётчик потребляет, но не так много. И кстати (или не кстати) крутит если висит под углом. Но 3квт/ч в сутки это пробой обмоток.
     
  7. SEM

    SEM Гость

    3кВт крутил до переставки фаз. Сейчас меньше. Но всё равно, эквивалентно 30-40Вт, что тоже не фонтан. Стена вроде ровная. А угол допустимый какой?
     
  8. aleks

    aleks Гость

    бывает от перекоса дергается
     
  9. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В отношении угла не скажу. Знаю только из личного опыта. Было у меня такое в гараже. Про допуски не отвечу. Разбирался с этим 15 лет назад, когда ставил зх фазный в своём гараже. Знаю, что в электротехнических справочниках есть.
    В отношении вашей ситуации трудно разобраться. Вы про что пишете? 3квт - потребляемая мощность, или 3квт/час потребляемая за сутки энергия? То же самое в отношении 30 - 40 вт. Если за сутки набегает энергия 30 - 40 вт/час, то есть киловатт/час за месяц, то это норма, а если счётчик крутит как будто к нему подключена 40 ваттная лампа, меняйте, пока не разорились.
     
  10. SEM

    SEM Гость

    3кВт в сутки было(~120Вт/ч). Сейчас крутится примерно на 30-40Вт/ч. Помещение нежилое, поэтому всё отключено. Прийдут электрики, будут снимать и менять.
     