1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

3-фазный водонагреватель и узо

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Алексей, 17.07.2003.

  1. Алексей

    Алексей Гость

    Подскажите, пожалуйста, как подключить УЗО к трехфазному водонагревателю Siemens. Проблема состоит в том, что к водонагревателю подключаются три фазных провода (L1, L2, L3) и земля (PE). Нейтраль (N) к прибору не подключается!
    Вопрос в том, какой провод в этом случае завести на вход "N" 4-х полюсного УЗО? Как я понимаю, PE заводить нельзя.

    Спасибо всем!
     
  2. Snorg

    Snorg Гость

    Никакой не заводить.
     
  3. Алексей

    Алексей Гость

    А как же тогда будет работать дифф. защита?
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016
  4. Snorg

    Snorg Гость

    Нормально будет работать. Заведи три фазы через УЗО, а N оставь в покое. УЗО будет работать.
     
    Последнее редактирование модератором: 13.04.2016