1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

3 вопроса по кондиционированию

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Сергей, 05.08.2010.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Прошу профи ответить на правильность утверждений:

    1. Температура воздуха на выходе из внутреннего блока напрямую зависит от температуры на входе во внутренний блок, влажности воздуха, расхода воздуха через внутренний блок (производительности вентилятора), температуры кипения фреона (марки) и немного от внешней температуры.
    Да/Нет

    2. Сама же температура на выходе значения по отдельности не имеет (точнее - информации никакой не несет), как и температура в помещении. Важна именно разница температур между температурой в помещении (над внутренним блоком) и температурой потока холодного воздуха на выходе.
    Да/Нет

    3. Эта разница (перепад) может быть от 8 (желательно от 10) до 15-18 градусов. У некоторых кондеев при 36 град в помещении на выходе бывает 23-25. И это считается нормальным.
    Да/Нет
     
  2. DfC

    DfC Гость

    1) Да, все верно
    2) Не совсем понятен вопрос, и он перекликается с №1
    Если имеется в виду алгоритм управления, то кондей будет работать, пока не достигнет заданной температуры.
    3) Опять перекликается с вопросом №1 и на него Вы сами ответили.
     
  3. Сергей

    Сергей Гость

    Имелось в виду, что для определения исправности кондиционера нужно оперировать не столько температурой на выходе, а именно разницей температур на входе и выходе. Так ли это?

    Один товарищ утверждает, что на выходе исправного кондиционера при любой температуре в помещении будет не выше 14 градусов.
    На форумах же встречал сообщения, что бывает и выше 20. Так ли это?

    ЗЫ Тот же товарищ на все три вопроса дал отрицательный ответ. А я с ним не согласен)
     
  4. Владимир

    Владимир Гость

    Доступно и понятно: http://www.air-conditioner.ru/structure.htm
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Спасибо.) Но там нет ответа ни на один из моих вопросов...
     
  6. Сергей

    Сергей Гость

    Т.е. ответ "Да"?
     
  7. qwerqus

    qwerqus Гость

    Кондиционер имеет определённую мощность - сколько тепла он может перекачать в окружающую среду. Т.е. при постоянной (условно) мощности и постоянном расходе воздуха будет постоянный ПЕРЕПАД температур на входе и выходе (есть мелкие нюансы, которые не влияют принципиально). Поскольку кондиционер работает на рециркуляцию, постепенно происходит снижение температуры в помещении до заданной, которая и поддерживается.
     
  8. DfC

    DfC Гость

    Сергей, Вы на все свои вопросы ответили еще в первом посте верно.
    Погуглите I-D диаграмму в электроном виде и поиграйтесь с ней.
    Температура воздуха на выходе, зависит от энтальпии воздуха на входе (температуры и влажности).
     
  9. DfC

    DfC Гость

    Забыл добаваить, что все это справедливо, при условии постоянства подведенной холодильной мощности и расхода воздуха.
     
  10. к

    к Гость

    1)нет 2)нет 3)нет, но возможно модель кондиционера не расчитана на такую площадь ..............
     
  11. Сергей

    Сергей Гость

    Я так понял, через некоторое время здесь может появиться 9 совершенно разных ответов - именно столько комбинаций возможно для трех вопросов.
    Кому верить - непонятно...
     
  12. Алексей

    Алексей Гость

    Как я понял речь идет об оценке работоспособности кондюка ЗАКАЗЧИКОМ и ДИЛЕТАНТОМ к томуж. В этом контексте ответы ДАДА иещеразДА! В моем например договоре для простоты дущевной клиент вписал разницу не менее 8 градусов и все. Меряю показываю - есть 8, - пепелац работает (после ремонта или сервиса) есть более 8 - молодец, круто! Фиолетово нам от чего эта дельта зависит и чем питается и где живет лишь бы не менее 8. При этом холод на полную, компрессор запустился и через 20 минут после запуска мерим (так и записано в договоре на сервис).Этот адский 8 градус как температура на границе живой/мертвый кондей. СЕБЕ меряй давление всякоразно на всех кранах, считай психодиаграмму , а дельта ЗАКАЗЧИКУ самый справедливый критерий и более ничем себе и ему дурить голову не надо!!!
     
  13. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Очень много нюансов и зависимостей, и для того, чтобы получить точный ответ, нужно задать точный вопрос.
    Ведь правильный вопрос содержит в себе 90% ответа на этот вопрос.
    А так как вопросы достаточно общие, без привязки к чему либо, то и ответы будут такие, не привязанные к конкретике, а сформулированные в зависимости от той ситуации, которую каждый себе надумал.
     
  14. Сергей

    Сергей Гость

    ОК, конкретный вопрос:
    может ли у нормальноработающего (исправного) кондиционера температура на выходе быть 16-21 градус?
     
  15. Дмитрий

    Дмитрий Гость

    Может, в конкретный момент времени, в зависимости от:
    1) Температуры воздуха на входе во вн. блок
    2) Влажности воздуха на входе во вн. блок
    3) Расхода воздуха через вн. блок
    4) Максимальной производительности кондиционера
    5) Темперературы наружного воздуха
    6) Его влажности
    7) Длины трассы
    8) Типа используемого фреона
    9) Температуры поверхности испарителя
    и т.д.

    Если рассматривать процесс в динамике, то все сложнее.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом