4-х и 3-х жильные кабели

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Hetzer, 13.07.2007.

  1. Hetzer

    Hetzer Гость

    Возникла проблема: устанавливал водонагреватель в ванной и провод от него довел до розетки, что питает печку. Сняв крышку, обнаружил, что там 4-х жилный кабель вместо 3-хжильного на водонагревателе. От сюда вопрос: как мне подключить водонагреватель к этой розетке. Интересно и пугающе оказалось то, что от "печной" розетки подключена ещё и обычная розетка и ноль от этой обычной розетки подключен к земле (а не к нулю) в печной. Как быть?
     
  2. Spy

    Spy Гость

    А теперь еще раз, но если можно по-русски, плс.

    Проверяй цепь питания электроплиты:
    1. Открыл крышку розетки - 4 провода.
    Теперь идешь к щитку и смотришь что там - куда идут концы от этой розетки в щите.

    Интересная у тебя квартира - и зануление и заземление...
    Тебе б определиться надо:smile3:))

    Рисуй рисунки и поясняй, что на них что - откуда у тебя зануление, откуда заземление, етс...
     
  3. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    А если там трехфазка?
    И почему принято решение питать водогрей от розетки, а не от собственного автомата?
     
  4. Hetzer

    Hetzer Гость

    Не получается у меня понятно объяснить, попробую ещё раз.

    Мне надо подключть 3-жильный кабель к 4-х жильному.

    Определить визуально какой провод из розетки куда подключен в щитке невозможно, ибо они одного цвета.

    Прикрепил рисунок, как к печной розетке подключена обычная. 1,2,3 и "земля" - так написано на розетке.

    Вот, собственно, и все...
     

    Вложения:

    • file_109650.jpg
      file_109650.jpg
      Размер файла:
      14,1 КБ
      Просмотров:
      10
  5. Hetzer

    Hetzer Гость

    До печной розетки короче тянуть. Вот исходя из этих соображений и было принято решение...
     
  6. sergey_sav

    sergey_sav Гость

    Короткий путь - не всегда верный.
     
  7. Виктор

    Виктор Гость

    Следует посмотреть,возможно концы подключены параллельно,если счётчик не трёхфазный:smile3: Также возможно,что
    один из проводов является РЕ и в щите он должен быть подключен к нулевой шине,минуя счётчик.
     
  8. vladimir

    vladimir Гость

    Это 3-х фазная розетка А-700. Старого СССР овского образца. 3 фазы и рабочий ноль. Хотя написано земля. Значит система 3-х фазная. С этим надо определиться. На счетчике написано 3-х фазн. или 1-х фазн. 2-х фазных не бывает. Подключено правильно . Ноль (земля как написано) , и фаза.Но лучше протянуть отдельный провод на свой автомат. Считай мощность. Печка и водогрей, сколько КВТ.
     
  9. Spy

    Spy Гость

    Не хочешь слушать что тебе говорят...:(

    Для определения назначений проводов служат измерительные приборы, типа омметра, вольтметра, трассоискателя. Цветовая маркировка чисто для удобства - и ни на что не влияет.

    Если сам не можешь найти соответствий проводов в розетке и в щите(или просто боишься в него лазить) - вызывай электромонтера.

    А наугад провода лепить не надо - это ж твоя безопасность может пострадать, а ну как не угадаешь что и куда...
     
  10. Николай

    Николай Гость

    если на нагревателе кабель трехжильный значит питание 1-фазное (при 3-ф. мин.4): у Вас на нагревателе 1 - жила фаза, 2-N, 3-земля, надо определить какая из них какая, сам не можешь позови электрика..
    С уважением,
    Николай
     