Обратная тяга угарный газ

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Наталья1983, 18.01.2025.

  1. Наталья1983

    Наталья1983 Новичок

    Регистрация:
    24.12.24
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Липецк
    Обратная тяга угарный газ
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, возможное решение проблемы. Дом старой советской постройки, где-то 70-ый год, кирпичный. Многоквартирный, 2-ух этажный, у нас 2 этаж. 8 лет назад во всем доме установили индивидуальные системы отопления, в каждой квартире газовый котел, который работает и на отопление и на горячую воду. Вентиляционные каналы в ванной, туалете выведены отдельными шахтами и с 1 и со 2 этажа, на крыше отдельный короб кирпичный для них и отдельный короб для вытяжки вентиляционная шахта из кухни также 1 и 2 этаж. Вот в кухонном коробе прорубили дымоходы для газовых котлов. Т. е. забор воздуха в котел идёт по одной трубе с улицы (отверстие в стене) а выброс угарного газа в дымоход кирпичная кладка, вырубленный специально для него в вентиляционном коробе кухни с выходом на крышу. Т. е. в одном венткоробе 2 вентиляции - 1 и 2 этаж и 2 дымохода - 1 и 2 этаж. Вытяжки расположены по одной стене: кухня, ванная, туалет. После установки новой входной двери (ранее в старую дверь очень сильно дуло с подъезда) появилась обратная тяга из ванной на кухню. Сняли уплотнитель с двери, тяга возобновилась как положено, но не так как было ранее. Сейчас травит угарным газом, не можем понять откуда именно. Иногда есть ощущение, что подбрасывает из вентиляции на кухне, иногда с дымохода котла, ранее он был негерметичен. Просто прикрыт железной решеткой, труба дымохода заходила в стену сантиметров на 3-5, далее просто кирпичная кладка. Посоветовали установить приточку, приточный клапан на кухне и заделать цементом выход в дымоход. Сделали, стало полегче дышать, но всё равно подтравливает. Откуда может идти угарка и как решить проблему? Подскажите, пожалуйста. Может ли угарный газ идти из котла. Он закрытого типа протерм Линкс.
     
  2. fuse

    fuse Новичок

    Регистрация:
    09.04.25
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ташкент, Улица Яхъё Гулямова, 38
    В чём может быть причина обратной тяги и появления угарного газа?
    1. Неправильное устройство дымоходов и вентиляции в общем коробе
      • Использование одного вентиляционного канала (или шахты) одновременно под вытяжку и под дымоход — грубое нарушение норм. В одном венткоробе одновременно работают:
        • вентиляции с 1 и 2 этажей;

        • дымоходы с 1 и 2 этажей.
      • Это создаёт конфликт потоков воздуха: особенно при изменении давления (например, из-за герметичной двери или погодных условий), продукты сгорания могут «подбрасываться» в соседние квартиры.
    2. Нарушен приток воздуха
      • После установки герметичной двери приток воздуха в квартиру сократился, и это вызвало обратную тягу.

      • Современные котлы закрытого типа, такие как Protherm Lynx, забирают воздух с улицы через коаксиальный дымоход, но если герметичность дымохода нарушена, возможна утечка внутрь квартиры.
    3. Негерметичный дымоход или неправильное подключение

      • Вы пишете, что труба была просто "вставлена" в стену, без полноценной изоляции и герметизации. Это значит, что продукты сгорания могут проникать в венткороб, а затем в квартиру.
    Вариант решения
    1. Полностью герметизировать подключение дымохода котла
      • Стыки должны быть заделаны жаростойким герметиком, без щелей.

      • Проверьте всю длину дымохода, включая участок внутри стены.
    2. Проверить и прочистить дымоходы
      • Пригласите специалистов по прочистке и диагностике дымоходов.

      • Возможно, требуется видеодиагностика внутренней поверхности (эндоскоп).
    3. Установить отдельный, индивидуальный дымоход
      • Если технически возможно, вынесите дымоход за пределы вентшахты и выведите через стену/крышу по ГОСТу.

      • Это решит проблему конфликта потоков в венткоробе.
    4. Установить дополнительный приточный клапан
      • Вы правильно начали — установите приточный клапан не только на кухне, но также:
        • в спальне или гостиной (в зависимости от расположения комнат);

        • возможно, на окне (например, клапан Aereco или Domvent).
    5. Проверить вентиляционные каналы (ванная, туалет, кухня)
      • Дым может заходить с соседних квартир через общие вентиляционные шахты.

      • Установите обратные клапаны на вентиляционные решётки.
    6. Поставить сигнализатор угарного газа
      • Это обязательно, особенно в доме с газом.

      • Простые модели стоят недорого, но могут спасти жизнь.
     