1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  2. Алмазный инструмент — это основа высокой производительности и точности в строительстве, дорожных работах и камнеобработке. Алмазные диски, коронки и бруски способны резать и шлифовать самые твердые материалы: армированный бетон, асфальт, гранит и керамогранит. Однако их эффективность и долговечность напрямую зависят от правильного выбора и строгого соблюдения правил эксплуатации и ухода. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  3. Для организации водоснабжения нужно определить источник, рассчитать требуемую подачу и напор, а затем выбрать насос для воды и комплект оборудования в соответствии с этими параметрами. Правильный выбор насоса и автоматики обеспечивает стабильную подачу воды и экономию при эксплуатации. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Электропроводка

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Андрей136, 18.11.2025.

  1. Андрей136

    Андрей136 Новичок

    Регистрация:
    17.11.25
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Воронеж
    Добрый день. Планирую менять проводку по комнатам в 2х комнатной квартире. Сначала хочу поменять на кухне. Скажите пожалуйста, можно ли от автомата пустить провод 3*4кв до распредеоробки, а от распредкоробки через клемники пустить 3*2.5 на розетки и 3*1.5 на свет. Какой автомат в таком случае ставить?
     
  2. Митрич_52

    Митрич_52 Участник

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Астрахань
     
  3. Митрич_52

    Митрич_52 Участник

    Регистрация:
    19.01.17
    Сообщения:
    34
    Лайки:
    3
    Адрес:
    Астрахань
    Допустимая плотность тока для медного провода в ПВХ оболочке 4 А/мм.кв. Прикиньте мощность электроприборов которые вы будете использовать. Из этого и исходите при выборе проводов и автоматов.
     
  4. EdisonS

    EdisonS Участник

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    69
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Татрстан Набережные Челны
    Не водите людей в заблуждение, ПУЭ не читали? Так вот, максимальная долговременная нагрузка на открытую питающую проводку, из медного провода в ПВХ оболочке, плотность тока составляет 17 А/кв.мм., на закрытую(в трубе и т.п.) 16. То что Вы указали 4 А/кв.мм. это плотность тока в обмотках бытовых трансформаторов.
     
    ДонКихот нравится это.
  5. EdisonS

    EdisonS Участник

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    69
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Татрстан Набережные Челны
    Можно и даже нужно.
    Встречный вопрос - в коробке больше автоматы не предусмотрены? Вы хотите пустить 3 провода как земля и две "фазы" отдельно на розетки и освещение? Если нет и три провода предусматриваются как земля, ноль и фаза, то это неправильное решение.
     
  6. Еvвгений

    Еvвгений Участник

    Регистрация:
    26.11.15
    Сообщения:
    107
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Кемерово
  7. EdisonS

    EdisonS Участник

    Регистрация:
    06.11.15
    Сообщения:
    69
    Лайки:
    4
    Адрес:
    Татрстан Набережные Челны
    Ну не совсем правильно выразился, все поняли о чём я. Вам топикастеру сказать нечего, или так, поумничать зашли?
     
  8. ДонКихот

    ДонКихот Активный участник

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    249
    Лайки:
    26
    Адрес:
    Ростовская область
    Автомат на 32 ампера надежно защитит ваш кабель 4 кв.мм.
    Для 2,5 кв.мм нужен автомат на 25 А, не более. Сами розетки столько не выдержат!
    А 1,5 кв.мм - на 16 А.

    Но вы же не собираетесь устанавливать на розеточные и световые кабели ещё дополнительные автоматы? А надо бы! 32-амперный автомат, конечно же, выбьет при к/з даже в цепи освещения, но место замыкания оплавится знатно.

    Один автомат правильно и грамотно не защитит вашу кухню.
    Вот 16-амперный, конечно, решил бы этот вопрос, но зачем тогда 4 кв.мм использовать? Такой вариант, безусловно, не серьёзный.

    EdisonS задавал вопрос про дополнительные автоматы в распредкоробке; подумайте над этим.
     
    EdisonS нравится это.
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом