1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >>!
    Скрыть объявление
  2. Алмазный инструмент — это основа высокой производительности и точности в строительстве, дорожных работах и камнеобработке. Алмазные диски, коронки и бруски способны резать и шлифовать самые твердые материалы: армированный бетон, асфальт, гранит и керамогранит. Однако их эффективность и долговечность напрямую зависят от правильного выбора и строгого соблюдения правил эксплуатации и ухода. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
  3. Для организации водоснабжения нужно определить источник, рассчитать требуемую подачу и напор, а затем выбрать насос для воды и комплект оборудования в соответствии с этими параметрами. Правильный выбор насоса и автоматики обеспечивает стабильную подачу воды и экономию при эксплуатации. Читать дальше >>>
    Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

А нужна ли контр обрешетка?

Тема в разделе "Кровля: устройство, ремонт, кровельные материалы", создана пользователем ALexstepper, 13.09.2006.

  1. ALexstepper

    ALexstepper Гость

    ....Скажите пожалуйста.....
    Собираюсь сделать монтаж метчерепицы.Дом в подмосковье.
    По стропилам (сверху) сделана сплошная обрешетка.
    Шаг стропил 0.6 метра.Длина 8 м.Крыша двух скатная.Делал три года назад,поэтому между досками15025 появились 5-8мм щели.
    ...Вопрос...
    Можно ли,положив на сплошной ковер гидроизоляцию,прибить только горизонтальные доски(10025) с шагом 300мм и на них смонтировать металлочерепицу?
    Или все же нужна контр обрешетка?
    Александр
     
  2. ALexstepper

    ALexstepper Гость

    Да,забыл сказать,что чердак будет холодным...
     
  3. Максим

    Максим Гость

    а на кой гидроизоляция под металочерепицей?
     
    Последнее редактирование модератором: 01.02.2016
  4. УНИКМА

    УНИКМА Гость

    Добрый день, Александр!
    В Вашей ситуации необходим монтаж контробрешетки, поскольку существующая сплошная обрешетка не может обеспечить вентиляцию нижней поверхности металлочерепицы.
    Кровельный пирог должен быть таким:
    - сплошной настил;
    - гидроизоляционная пленка;
    - контробрешетка (толщиной минимум 40 мм, учитывая длину Вашего ската);
    - шаговая обрешетка (шаг зависит от марки и модели металлочерепицы);
    - кровельное покрытие.

    фирма УНИКМА
     
  5. ALexstepper

    ALexstepper Гость

    Спасибо..Так и сделаю....
    Александр
     
  6. Максим

    Максим Гость

    А зачем ему все это если у него чердак не утепленный??? Какая м.б. вентиляция металочерепицы с низу?
    ИМХО сразу шаговую обрешетку и этого будет достаточно
     
    Последнее редактирование модератором: 01.02.2016
  7. УНИКМА

    УНИКМА Гость

    Добрый день!
    Наличие гидроизоляционной пленки обязательно, поскольку металлочерепица, как и любое кровельное покрытие имеет места стыков и нахлестов, и, следовательно, не может обеспечить абсолютную герметичность кровли.
    Что касается необходимости контробрешетки, она с одной стороны служит для крепления гидроизоляции к стропилам, с другой - обеспечивает воздушный зазор необходимый для вентиляции всех деревянных конструкций кровли (стропила, контробрешетка, шаговая обрешетка).
    фирма УНИКМА
     
  8. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Участник

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    В каждом случае контррейки необходимые. Должны для проветривании кровельного покрытии и для вытечки конденсатов по гидрозащите из кровли. В зависимости от условий Вашей кровли рекомендую использовать контррейки толщины мин. 5см. Если не хотите организовать под сплошным деревянным настилем следующий вентзазор, потом рекомендую в качестве гидрозащиты применить высокопаропроницаемую гидрозащиты подходяющию для применении на деревяный настиль (напр. Ютавек 135, Тайвек Супро, ...).

    ЯН РЫПЛ
     
    Последнее редактирование модератором: 01.02.2016
  9. Максим

    Максим Гость

    Так о том и речь, - у него вместо контробрешетки сплошной настил.
    Т.е. стропила-настил-шаговая обрешетка.
    А на счет необходимости гидроизоляции - как говорится не помешает конечно.
     
    Последнее редактирование модератором: 01.02.2016
  10. Сергей Б.

    Сергей Б. Гость

    Молодец ЯН !!!
    не только проветривание, но и увод воды, иначе всё начнёт гнить!
    там, где штучный материал и воздушные зазоры, там "задуваемые" вода и снег (который растает и будет водой).
    Продольная и поперечная обрешётка необходимы!!! - для устранения не-нуж-ных влажностных нагрузок с несущей конструкции (рейки сохраняют прочностные свойства - "не столь быстро" гниют)и "обратной стороны" листа металочерепицы ("сквозная" ржавчина появляется гораздо позже)
    С уважением, Сергей Б.
     
  11. Андрей

    Андрей Гость

    ....Скажите пожалуйста....

    А на Кровлю типа "Ондулин" требуется контр обрешотка?
     
    Последнее редактирование модератором: 01.02.2016
  12. Ян РЫПЛ

    Ян РЫПЛ Участник

    Регистрация:
    25.05.01
    Сообщения:
    1 548
    Лайки:
    104
    Да, так как волна кровельного покрытии Ондулин очень маленькая и самое кровельное покрытие не позволяет возможность испарении водянных паров в наруж, необходимо применить контробрешётку = сделать вентзазор толщины мин. 4 см, что бы водянные пары могли из конструкции кровли испарятся.

    ЯН РЫПЛ, АО"ЮТА"
     
    Последнее редактирование модератором: 01.02.2016
Похожие темы
  1. Тарас
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    4 025
  2. Phil
    Ответов:
    1
    Просмотров:
    3 995
  3. wawa-99
    Ответов:
    3
    Просмотров:
    7 099
  4. Rikosgranit
    Ответов:
    5
    Просмотров:
    5 139
  5. рафаэль
    Ответов:
    13
    Просмотров:
    8 084
Загрузка...
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом