Алюминий в проводке.

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем SEM, 15.12.2007.

  1. SEM

    SEM Гость

    Здравствуйте, уважаемые. Просветите по поводу применения люминя в проводке. Частный дом. Слышал, что запрещено для вновь вводимых. Свежих нормативных документов не имею под рукой. Клевещут?
    Спасибо.
     
  2. electro

    electro Активный участник

    Регистрация:
    30.09.07
    Сообщения:
    62
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    нет все верно
    с 2002 года запрещено применение для групповых линий
     
  3. SEM

    SEM Гость

    Спасибо большое...
    Вот демоны, куда-ж теперь Дерипаске люминь девать?..;О) Ну ладно, это его проблемы...
     
  4. SEM

    SEM Гость

    Прошу прощения, ещё спрошу: применять для скрытой проводки провод ППВ, по нынешним временам, гламурно или нет? По кирпичу - под штукатуркой, по гипсокартону - в гофре, разумеется.
     
  5. Групповые линии и частный дом это разве не разные понятия ?
     
  6. sergey_sav

    sergey_sav Наблюдатель

    Регистрация:
    02.10.07
    Сообщения:
    845
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Частный дом - это строение. Групповые линии - это линии сети, которые могут находиться в этом строении.
    По ПУЭ:
    7.1.12. Групповая сеть - сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
    По СП 31-110-2003
    14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
    Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
     
  7. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    ППВ не имеет защитной оболочки, т.е. приравнивается к одножильным изолированным проводам - требует дополнительной внешней защиты при любой прокладке(т.е. в штукатурку вы его голяком закатать не можете, только в трубе, гофре).
    Где вы этого старья-то набрали? :smile3:))
     
  8. SEM

    SEM Гость

    Дык, у нас везде в полный рост продаётся. И "Всяко-кабель" от вагона предлагают. Просто смотрю, раньше его в стены (АППВ) в полный рост пхали. И ничего, вроде, по 30-50 лет стоит. А вот ещё ПУНП видел, это что за зверьё, по виду как ВВГ. А по содержимому?
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ну..., раньше и колбаса по 2.20 была и водка вкуснее...
    Нормы безопасности изменились..., стали более доступны провода и кабели с нормальными защитами...

    Тем более хотим в ВТО и Евросоюз(от евроремонт, который, в свою очередь произошел от другого слова имеющего один корень, и в переводе на русский означает - халтура и очковтирательство)...
    Вот и представь - вступим мы, значит, в это Г, придет к тебе их инспекция, а у тебя все не по их нормам сделано.... Обидятся они и ноту протеста выдвинут, с требованием исключения нас из всего этого Г, как не выполняющих их требования... Ну и на фига тебе такой гиморой? :smile3:))

    ПУНП и его аналоги по ТУ - вообще снят с производства:
    http://www.spkb.ru/

    Замена пунп - ввг.
     
  10. SEM

    SEM Гость

    Дык, вот я и любопытствую у знающих людей, чтоб на промеждународный скандал не нарваться ;О).
    Спасибо за ответы!
    А водка натурально вкуснее была. ;О)
     
  11. Пушкарёв

    Пушкарёв Гость

    А чем ВВГ отличается от ПУНП? Его что можно прямо под штукатурку?

    Где вообще можно посмотреть каталог проводов и кабелей, может кто имеет ссылку? Раньше была такая книжка "Провода и кабели" , но та что мне известна издана до исторического материализма и новых марок там нет. Хотелось бы посмотреть что-нибудь посовременнее.
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Ну..., как минимум нормами, которым соответствуют эти изделия...
    ВВГ делается по ГОСТ, а ПУНП по какому-то ТУ...

    Под штукатурку можно все, что имеет защитную оболочку изолированных жил.
    Т.е. и ВВГ и ПУНП можно под штукатурку.
    Смотрите ПУЭ, раздел 2 и ГОСТ Р 50571.15-97

    Ну здесь много вариантов... Можно на какой сборный сайт, типа вашей книжки:
    http://www.ruscable.ru/

    А можно прошвырнуться по сайтам заводов изготовителей:
    http://farial.ru/plants/index.shtml
     