    Подскажите еще: какая у вас толщина стяжки, в которую трубы закатаны. И т.к. на входя в теплый пол вода ведь больше 60-70 градусов - пол не слишком горячий для ног (или это уже регулируете клапаном?). Опять-таки если клапаном сделать комфортно для ног, то все равно такого обгрева достаточно чтобы на лоджии с комнатой было тепло в холода (-20-30 градусов)?
     
  2. Primorets

    Primorets Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    29
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Краснодар
    Ответить на вопрос достаточно или нет можно только прикинув свои теплопотери. Каждый дом или квартира индивидуальна.
    В вашем случае имеется витраж, допустим 10 м2. В инете гуляет табличка: "Теплопотери через окна ПВХ". если предположить, что ваш двухкамерный стеклопакет имеет еще и энергосберегающее покрытие, тогда теплопотери через этот витраж составят 10*92=920 ватт. Если все остальные стены выходят к соседям, то теплопотерь больше не будет. Если комната угловая, необходимо посчитать еще потери через наружную стену и прибавить к витражу.
    Еще стоит добавить процентов 20 на инфильтрацию, на случай сильного ветра. Получим 920*1,2=1104 ватт. Вот такую необходимо иметь суммарную мощность отопительных приборов, чтобы вам было тепло. Теперь считаем дальше. Если на пол лоджии уложить керамическую плитку, то снять 100 ватт с м2 в холода при шаге 100-150 мм не составит труда. Допустим у вас площадь лоджии 4м2. Значит 400 ватт уже есть. Радиатор должен компенсировать остальные 704 ватта. Предположим у вас биметал. При температурном режиме 75/55/20 одна секция отдаст в районе 125 ватт. Считайте секции, умножайте, прибавляйте к мощности пола и все.
    Если площадь небольшая и будет всего одна ветка, оптимальный вариант использовать Unibox для регулировки температуры в полу. Из недорогих Giacomini.
     
  3. dafr

    dafr Новичок

    Регистрация:
    18.04.15
    Сообщения:
    3
    Лайки:
    0
    Спасибо за оперативный и развернутый ответ. Буду считать )
     