1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Аогв 11

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем masucy, 27.06.2005.

  1. masucy

    masucy Гость

    постоянно выходит из строя клапан отключения газа который работает от термопары (я думаю объснил понятно ) из-зи этого его приходится подпирать палкой чтоба горел запал в чем может быть проблема
    вскрывал его в нем кроме катушки ни чего нет с виду все цело но не работает не держит электро магнит купил новый все заработало но поработало не долго . подскажите в чем может быть проблема спасибо
     
  2. Lesha

    Lesha Гость

    >постоянно выходит из строя клапан отключения газа который работает от термопары (я думаю объснил понятно ) из-зи этого его приходится подпирать палкой чтоба горел запал в чем может быть проблема
    >вскрывал его в нем кроме катушки ни чего нет с виду все цело но не работает не держит электро магнит купил новый все заработало но поработало не долго . подскажите в чем может быть проблема спасибо

    Эта болезнь всех советско-российских АОГВ, и дело тут не в клапане...
    К клапану идут трубки выполняющие роль электропроводов от термопар, в местах соединения со временем проподает контакт или центральный проводник в трубке замыкает на корпус трубки...
    Так-же еще бывает на фитиле со временем образуеться нагар и термопара плохо нагреваеться...
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом