1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Аварийное включение резерва

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем Андрей Shim, 01.09.2008.

  1. Андрей Shim

    Андрей Shim Участник

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    Добрый день, форумчане!
    Буду признателен за оказание помощи в стожившейся проблеме.
    Так как не являюсь специалистом, прошу простить за описание "как есть"
    В общем я живу на втором этаже многоэтажного дома, под нами расположилось административное учреждение. По ихним требования к учереждению было подведено две линиии электроснабжения и установлено оборудование аварийного включения резерва. Представляет оно собой шкаф с установленной в нем всякой силовой арматурой.
    В этом шкафу стоят контактеры на 160 А два штуки (как я понял по одному на каждую линию электропитания). Ткаким образом обеспечивается бесперебойная подача электроенергии за счет переключения этих самых контактеров.
    Так вот в чем проблема, контактеры эти очень сильно гудят, да так гудят что гулом накрыло три квартиры расположенных над ними. Ночью такое ощущение что спишь на трансформаторе.
    Фотографию сделать не могу но внежний вид этой арматуры нашел в интернете http://www.electronebo.ru/images/kt6022.jpg
    Гудит катушка слева на рисунке (белая)
    Подскажите действительно ли они должны сильно гудеть или они может просто не отрегулированы. И может есть что-либо современное потише
     
  2. SFResid

    SFResid Гость

    Контакторы, несомненно, можно и нужно отладить, чтобы не гудели. Вспоминаю случай, когда при выключенном контакторе заполз таракан в зазор между неподвижной и подвижной частью; когда контактор включили, гудение было слыщно на 9-м этаже.
     
  3. Андрей Shim

    Андрей Shim Участник

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    6
    Лайки:
    0
    По аналогии с тараканом: когда ходили смотреть на это безобразие, обратили внимание что рабочий контактер выглядит почерневшим, т.е. он мог подгореть? И из-за этого сильно начать гудеть?
    Потому как до этого месяцев пять все работало и работало тихо.
     
  4. Егор М

    Егор М Участник

    Регистрация:
    29.06.07
    Сообщения:
    78
    Лайки:
    1
    Не знаю как по электрике, но у нас нужно написать в ЖЭС (или как он у Вас) и в санэпидемстанцию по вопросу шума и ещё попросить измерить электромагнитное поле в ближайших квартирах. Мало ли...
     
  5. а может быть просто при переключении происходит небольшой перекос, и катушка не садиться как следует, попробуйте несколько раз, линии переключать,но а если честно, то такие АВР-ры не ставят под жилыми помещениями они как обычно гудят и греются
     
  6. Николай

    Николай Гость

    Обязательно вызывайте электрика обслуживющего админ. учреждения. Для ремонта или замены контактора. Не поможет в Энергонадзор вашего района. А еще лучше пож.надзор.
     
  7. Контактор может гудеть про плохой регулировке, плохом железе (особенно если контактор "левый"), отсутствии или поломке короткозамкнутого витка, не соответствии напряжения на катушке или в случае бракованной втягивающей катушке. Как упоминалось выше попадание в зазор посторонних "тараканов"))) Хороший контактор работает очень тихо.
     
  8. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сергей Дмитриевич ответил в принципе всё. Вот 5 причин гудения:
    - витки провода на катушке не залакированы и плохо уложены - слабо.
    - расслоился сердечник пускателя - не очень громко.
    - не закреплена катушка - не очень громко.
    - половинки сердечника не притягиваются до конца (грязь, вылезшие пластины и. т. п.) - очень сильно.
    - контактор не предназначен для сети 50гц. - очень сильно.

    В любом из этих случаев требуется замена.

    Современный контактор на ток 160А. вы не услышите находясь рядом.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом