1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Автоматическая система отключения для добавочных насосов.

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем Glory Const, 16.04.2012.

  1. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    так что, котёл дренажным насосом уже управлять не будет?
     
  2. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    Не будет. Но с остальным, как я понимаю, Вы согласились?! :grin:
     
  3. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    с чем? с тем, что нужно разрешение Путина на проектные работы и благословение Патриарха на монтаж?
    Или про автоматику подпитки вы что-то правильное написали?
    или может про какие-то супер-пуперные котлы, которые могут и свет в доме включать и унитаз промывать?
    или про котловую автоматику вы что-то эдакое незнанное сказали?
    Может быть вы предложили альтернативу гидрострелке?
    Или ещё как-то блеснули опытом и знаниями?
    Я пока ничего в вашем комментарии не нашёл полезного или по теме. Может вам про теплицу снова начать писать?
     
  4. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Да не надо вообще ничего мастерить. Если жаба душит заплатить 3-4 т. руб. за полноценное реле давления, то поставь такое же, как в настенных котлах стоят. Купи как запчасть к котлу в этом же сервисе и поставь на систему.
    Лично я считаю, что всякая автоматическая подпитка бытовой системы является миной замедленного действия, и может явиться причиной многих бед впоследствии.
     
  5. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    мы пока наблюдаем за его движениями, когда он устанет, мы будем свои варианты предлагать. Напрягает, что он ни в какую не хочет что-то подключать к клеммам в котле. То же электромагнитное реле решило бы одним махом все проблемы. Хотя если с котлом что случится, его ягодицы будут напрягаться :mosking: Так что мы пока собираем разные варианты, выберем лучший. Спасибо за совет.
     
  6. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Да с котлом вряд-ли что случится. У котла автоматика отреагирует быстрее, чем человек успеет сообразить, что к чему.
     
  7. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    ну, он аргументирует это так: котёл очень старенький. Самому котлу уже лет 6 от роду. Всё изношенное. Пока само работает, лучше туда не лезть. стандартная позиция сервисменов. :smile3:
    Нам же пришлось вклиниваться в уже существующую систему. Было помещение под ресторан со своей системой радиаторного отопления. Долго пустовало, в одну из зим размёрзлось несколько радиаторов. Потом наш клиент его купил, расширил в 2 раза, пришлось поменять все старые радиаторы, новые помещения повесить на тёплый пол. Котёл 24 кВт, а на отоплении у него 260 м2. В общем он в холода этой зимы работал на пределе своих сил. Месяца 1,5 вообще не отключался. Мы всё ждали, что он вот-вот сдохнет, но он справился. Клиент менять котёл не хочет, ибо по его словам это куча денег на утрясание и сам котёл. Поэтому мы уже перед фактом стали, что нужно хоть как-то изо всего этого сделать рабочую систему. Склеили, вроде сезон пережили вполне, но котёл всё самое слабое место. Вот нам сервисник категорически и запретил в него лезть. Вот по честному, с такой "задницей" впервые пришлось столкнуться. Обычно мы сами всё рассчитываем, выбираем части системы, а тут, "из жидкого и дурнопахнущего" нужно сделать конфетку. Так что вроде как советы не лишними оказались :smile3:
     
  8. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Это не возраст. У техники нет возраста вообще, а только техническое состояние.
    Смотря, как эксплуатировали. И, главное, как следили. Лучше бы ему взять и сделать полную профилактику, и котел еще 6 лет отработает.
    А вы ему посоветуйте еще один новый в параллель повесить. И обоснуйте свое предложение тем, что котел старый и работает на пределе. И что размороженная система, простой ресторана, материалы и ваши услуги будут стоить ему в итоге намного дороже тех 30 тыс., которые новый котел стоит.
    А старый не выбрасывайте, пусть оба в параллели работают.
    Котел не на гарантии, поэтому (с разрешения хозяина, конечно) вы можете воплощать внутри котла свои идеи.
     
  9. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    ну, он вёл этот котёл ещё с пуска, поэтому он про него больше знает.
    мы с этого начинали. Крайне не хотелось браться за такую уже убитую систему, но пришлось. Хотя он все наши телодвижения оплачивает. Просто он уже вкинул в этот объект порядка 250 килобаксов, а не сильно богат, не столичный размах. Поэтому решил пока отбить немного деньги, потом, когда котёл сдохнет, будет менять. Но сервисник ему пообещал поддерживать котелок в рабочем состоянии любыми запчастями. Так что умирать он будет долго и мучительно :grin: ... в смысле котёл, а не сервисник :laugh1:
    на гарантии. Официально, со всеми документами, регистрацией в базе данных, с комплектом запчастей и прочим.
     
  10. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    Про теплицы я не писал никогда.
    Я не знаю в каком регионе вы живете и есть ли там власть вообще, но
    в цивилизованных регионах, действуют законы, с которыми и вы, так или иначе, когда-то столкнетесь, даже не подозревая об этом.
    1). При разрешении на врезку газа и заключении договора на его отпуск с газовым трестом, среди прочих документов, например, требуются:
    - лицензионно-разрешительные документы на имп. газовое оборудование
    - лицензионно-разрешительные документы фирмы, монтирующей организации и организации осуществляющей обслуживание оборудования
    -договор с лицензированной организацией на обслуживание газового оборудования.
    - многосторонний разграничительный акт разделения границ зон ответственности системы газоснабжения и газопотребления
    -согласованный с газовым трестом проект
    -справка о выполнениии техусловий и т.д.
    ну и многое другое, узнайте сами.
    2). Система автоматической подпитки, как опция, может быть и должна быть завязана на автоматику котла, который её (подпитку)отключит, когда сам сработает на отключение при потере давления в системе теплоснабжения, в результате серьёзной протечки. Тем самым, предотвратив потоп в здании, когда давления в отоплении нет, котёл отключился по датчику давления, давление ХВС есть, а вся подпитка потоком хреначит при разрыве системы отопления на эксклюзивный паркет и мебель.
    3). Котловая автоматика к типовому котлу может быть разной: примерно как набор наворотов к базовой модели автомобиля, не обязательно фиговая , но опции сильно различные, как и стоимость.
    4). Что такое гидрострелка, лет 20-30 назад у нас почти никто не слышал. Думаю, что и вы тем более :smile3:) Только не говорите, о прогрессе, т. к. имено у вас с ним не лады.
    Обязательно ли её применение сегодня? Где как. Ликбез вам читать не стану. Я уже сказал на этот счёт. Может быть спокойно применено и обычное разделение по системам - от одной гребенки через разные насосные группы смешения (с применением клапанов смешения, или без них), а насосы и клапаны при этом будут завязаны на котловую автоматику.

    И послушайте , давайте уж не будем меряться размерами... Поверте, у меня не меньше вашего есть чего...
    Вы ведь вопрос задавали, не я. Я правда ошибся, не понял в начале кому отвечаю.
    Не сердитесь. Отвечайте разумом, а не эмоциями.
     
  11. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    И я тоже так считаю!
     
  12. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    что вы, что вы... нам до вашей цивилизации ещё ой как далеко. Мы ж дренажными насосами котлом не управляем... к счастью.
    Вы же сами себе противоречите. То у вас котёл включает подпитку при снижении давления, то он её уже отключает при той ситуации. вы уж там определитесь, а то как-то напряжно вас читать. То дренажные насосы, то потом не будем управлять. Вы там сам с собой рассуждаете или как?
    ой, а расскажите пожалуйста про автоматику поподробнее. Что там за опции у вас в цивилизации, а то я отстал совсем.

    ну что вы. 30 лет назад, я ходил в 4-тый класс советской школы и конечно не знал, что там за стрелка такая. а вы наверное уже знали?

    так я у вас спрашиваю, поделитесь прогрессом, но вы упорно говорите, что теплица - это не ваша тема. А по мне так смахиваете на автора сего опуса.
    ну так блесните знаниями. что всё отписываетесь общими фразами из интернета. Напишите про опции автоматики котлов подробненько, что могут, почему уже дренажным насосом не управляют (а мне вот так эта опция нужна была...), что там ещё за супер опции, которые вы описали как "гораздо большее"?
    Только не рассказывайте мне про новшества в виде автоматических гребёнок с расходомерами, потому как вы может не знаете, но все ваши устройства по 400-800$ и выше, о которых вы ведёте разговор, заменяются на более простые, дешёвые и более уверенно работающие. уж вы мне поверьте, как практику, а не как теоретику, как вы.
    ну как же... вы же только что писали, что
    что за человек... меняет мнение каждый час-полтора... Как с вами вообще можно о чём-то говорить?
     
  13. Михаил В.

    Михаил В. Гость

    Напрасно вы все время ерничаете и передёргиваете в каждой фразе.
    Ваша пустая болтовня мне порядком надоела. Отдыхайте!
     
  14. Glory Const

    Glory Const Форумчанин

    Регистрация:
    28.07.07
    Сообщения:
    3 879
    Лайки:
    171
    Адрес:
    ЛНР
    я думаю всем понятно, что вы за специалист. идите лучше вы отдыхайте. А лучше вообще не приходите. Потому как лично мне голову заморочить вы не сможете, а кого другого сбить с толку, может вам и удастся. Кстати, как там теплица? Редиска, огурцы?
     
  15. bbs

    bbs Форумчанин

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1 067
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Самарская область
    Glory Const, будьте объективны, ведь Михаил В. в целом прав. Вы просто не до конца его поняли изначально.
    А в деталях: гидрострелка - изобретение очень старое. Просто ее раньше применяли меньше, наверное из-за особенностей тогдашнего строительства. Но суть не в этом. Она существует, работает и имеет право на жизнь. Просто это один из вариантов реализации системы.
    По автоматике: котловая автоматика практически вся одинакова по функциям, что на больших, что на маленьких котлах. Главным образом она служит для управления и защиты именно самого котла. На котлах с дутьевыми горелками есть еще автоматика самой горелки. Для управления сетью должна быть своя автоматика. А для безопасности должна быть своя (загазованность, пожар и т.п.) Все это, в целом, сопрягается вместе и является автоматикой котельной в целом.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом