Автоматический выключатель и установочная мощность сети 380в

Тема в разделе "Электрика и электрооборудование", создана пользователем жыган, 06.03.2008.

  1. жыган

    жыган Новичок

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Кто знает, при подключении частного дома к трехфазной сети 380В при стандартном ряде на автоматы по току: 6,10,16,25,32,43,50,80,100 А, как определить соответствующее значение установочной мощности. Вопрос именно в соответствии установочной мощности и предельного тока автомата. И по автомату: на входе общий какой ставить: 1,2,3 или 4 полюса? Если вопросы некорректны-поправьте, не судите строго за некомпетентность, я быстро обучаюсь :smile3:
     
  2. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Никак.

    Трехфазный четырехпроводный ввод?
    Автомат четырехполюсный - для обслуживания и ремонта необходимо отключать все питающие полюса.
    При чем, если будет делаться зануление, то соединение нейтрали с сзаземлителем или разветвление нейтрали на PE и N(если у вас нейтраль выполняет роль PEN), это должно быть сделано до вводного автомата.
     
  3. жыган

    жыган Новичок

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Забыл сказать: Ввод трехфазный четырехпроводный
     
  4. жыган

    жыган Новичок

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Видимо неправильный вопрос, попробую сформулировать иначе: четырехпроводный трехфазный ввод 380В , на четырехполюсный автомат 50А сколько максимально можно вешать нагрузки(кВт) трехфазной, и сколько можно вешать кВт на одну из фаз, до момента когда автомат вырубится?
     
  5. alex10379

    alex10379 Гость

    Для начало необходимо знать сколько в доме групп освещения и силы , тоесть в сам щит приходитсколько концовпровода по свету и по розеткам ,далее надо выяснить сколько сидит на одном проводе розеток или светильников ,после всего этого необходимо прикинуть нагрузку на каждую группу-тоесть посмотреть какие приборы включаютврозетки и после всего этого можно прикинуть как собрать щиток
     
  6. жыган

    жыган Новичок

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    Ишшо раз переформулирую:
    рядом с домом проходит четырехпроводная линия 380 В (три фазы и N).
    От линии в дом заходит такой-же чтырехпроводный кабель и приходит на пятидесятиамперный четырехполюсный автоматический выключатель.За ним -нагрузка.Вопрос: при какой нагрузке в киловаттах, он (автомат)вырубится?
     
  7. Виктор

    Виктор Гость

    По фазам разница в мощности не более 30%
    Мощьность до 75 кВа
     
  8. Виктор

    Виктор Гость

    Хотя для частного дома вряд-ли кто столько даст нагрузки
     
  9. a1420

    a1420 Гость

    при номинале автомата 50А - по 10КВт на каждую фазу При этом автомат не вырубится
     
  10. Лично у меня получилось 32,9 кВА...
    Поэтому при более 30кВт и рекомендуют переход на 3фазы

    как именно считали Вы, может научите?

    Жыган, учиться поздно - пригласите специалиста, он Вам поможет все сделать
     
  11. s1avok

    s1avok Гость

    установленная мощность в трехфазной сети:
    Ру=1,73*U*I*cosy, где U - линейное напряжение, т.е. 380В; I - фазный ток, А; cosy - коэффициент мощности - чем он меньше, тем хуже (причина его снижения - применение в сетях индуктивных сопротивлений - люминесцентных ламп, трансформаторов и т.п.).
    В вашем случае ток равен 50 А, а cosy приблизительно 0,95. Поэтому мощность P=27,9А. При большей нагрузке автомат вероятно будет срабатывать. Хотя необходимо учитывать коэффициент спроса на оборудование, поэтому расчетная мощность: Рр=kс*Ру. Для кучи бытовых приборов и т.п. kc=0,1-0,99 - в конце концов - все же не одновременно врубакивается :wink3:
     