1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Автоматика не отключает насос

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем and21ey, 24.03.2018.

  1. and21ey

    and21ey Новичок

    Регистрация:
    24.03.18
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Ростовская область, Неклиновский район, с.Самбек
    Прошу помощи! Насос "Водолей", глубина скважины 28м до воды. Автоматика Джилекс стоит сразу наверху на выходе из скважины. Создаётся давление 3 атм и держится, а насос не отключается около 1 мин. Потом происходит едва слышный щелчок и шум работы насоса притихает, но он всё равно работает и не выключается. При выключении из сети давление в системе остаётся также 3. Да. Перед этим произошла какая-то фигня, потому что насос по какой-то причине работал непрерывно около 1 месяца. Обнаружил это, когда стал считать платёжку за эл.энергию. Может кто посоветует что делать? Да. Ещё плату на Джилекс поменял, поставил новую.
     
  2. KonBez

    KonBez Участник

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    25
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Краснодар, Краснодарский край
    and21ey, Пункт 4.
    И попробуйте регулятор давления покрутить.
     

    Вложения:

  3. stran06

    stran06 Форумчанин

    Регистрация:
    14.08.15
    Сообщения:
    2 561
    Лайки:
    888
    Адрес:
    Воркута
    Вы не указали марку насоса. Если водоле 63, то это номинальное давление 6.3 атм. У Вас, подъм в скважине + давление в сети 6 атм. Если 63-й (или 50-ый) износились (потеряли напор) или утечка ввнапорной магистрали, то так и будет.
    Рецепты:
    1. Сейчас, просто снизить давление настройкой реле. До 2 атм.
    2. Летом, проверить напорную магисраль и насос.
    Насос вытащить, подключить кран и маномет, бросить в бочку с водой. Выставить краном номинальное давление по паспорту, замерить расход мерной емкостью. Если паспорных данных не даст - чинить, или менять.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом
Все темы раздела
Насосы и насосные станции