1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Байпас с насосом

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Константин Зуев, 01.06.2015.

  1. Константин Зуев

    Константин Зуев Новичок

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    уважаемые форумчане!в кратце расскажу историю.стоял старенький дом,сделал давно отопление.поставил напольный круглый котел(марку сейчас не помню),чугунные батареи и трубы метал.(наруж.диам.42)все грело хорошо и до сих пор,но решил расширить площадь и построил второй этаж.на второй этаж решил провести отопление(полипропилен диам.труб 25) и алюминь радиаторы.но в низу решил сделать байпас с насосом и врезать к ним второй этаж.советов было много,кто говорит что делай байпас меньшим диаметром кто говорит таким же,все равно насос качать будет.хотелось бы узнать все таки как правильно!если не трудно дайте совет и по возможности как правильно собрать эту систему.заранее спасибо.фото выложено этого котла
     

    Вложения:

    • CAM00517.jpg
      CAM00517.jpg
      Размер файла:
      965,6 КБ
      Просмотров:
      16
  2. Primorets

    Primorets Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    29
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Краснодар
    Сколько радиаторов на втором этаже? Какая длина магистралей? Рисуйте схему на листике, фотографируйте и выкладывайте. Так проще будет думать и советовать.
     
  3. Константин Зуев

    Константин Зуев Новичок

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    на верху
    на верху три радиатора(этаж 60кв.м.разделен пополам)в одной комнате 1радиат-14зуб(под окном),в другой 2-по 8зуб(по бокам окна,т.к.окно в рост человека и снизу не вмещается).длинна магистрали без радиаторов 8м.,а с радиаторами в ширь почти 8м.что еще добавить не знаю?
     
  4. Primorets

    Primorets Участник

    Регистрация:
    03.05.15
    Сообщения:
    29
    Лайки:
    9
    Адрес:
    Краснодар
    25-й хватит. Байпас можно прикупить заводского исполнения, они не дорого стоят. На обратку первого этажа, поставил бы вентиль, возможно придется придушить первый этаж, хотя сомневаюсь. Должно и так работать. Если температура на радиаторах будет сильно отличаться от первого этажа в меньшую сторону, либо если разница верха и низа радиатора будет больше 20 градусов, душим первый этаж.
    Обратку врезаем между вентилем и байпасом.
    Что касаемо байпаса, основная труба толстая, для насоса 1". В общем делайте классику с обратным клапаном, краниками и фильтром и все будет работать.
     
  5. Константин Зуев

    Константин Зуев Новичок

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
  6. Константин Зуев

    Константин Зуев Новичок

    Регистрация:
    01.06.15
    Сообщения:
    4
    Лайки:
    0
    а скажите пожалуйста,где правильно ставить расширительный бак(открытого типа с ручной доливкой воды)на подаче или обратке,а то я поставил на обратке и теперь у меня сомнения.заранее спасибо
     
  7. иван филичкин

    иван филичкин Форумчанин

    Регистрация:
    06.10.14
    Сообщения:
    1 106
    Лайки:
    84
    ставьте на обратке перед насосом это классика но поднимать придется выше батарей 2 этажа ,на второй 25 хватит ставьте краны шаровые а не вентеля ,регулировать все равно придется, а котел аогв наверное 11 киловат то есть расчитанный на 110 квадратных но вряд ли потянет выключаться не будет,кпд очень маленькое,
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом