1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Baxi ECO Four 1.24 F давление уходит в ноль после переделки в чем беда?

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгений Чегарёв, 06.11.2014.

  1. Евгений Чегарёв

    Евгений Чегарёв Новичок

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1
    Лайки:
    0
    Ленинградка 2 этажа.jpg
    Нарисовал схему немного примитивно, но... Сразу отмечу я не профессиональный установщик, исключительно для себя в свое время был дом, потом подвели газ и запустили систему по схеме 1. Котел Baxi ECO Four 1.24 F; 2 (1 этаж), 4( 2 этаж). Вентиля прямая; 3, 5 Вентиль обратка (соответственно). Система работала без сбоев все "вери гуд". Прошло года 4, и решили что деревянная часть дома, 2 этаж, достаточно жаркая и установили: 6. Термостатическую головку; после чего пошли беды, а именно периодически стала выскакивать ошибка F10 (давление 0). Понаблюдав за работой котла, удалось установить, что данная беда происходит после того как термостат начинает пускать воду по второму этажу. Дальше обнуляем ошибку, поднимаем давление в системе, и котел работает ровно до следующего закрытия, а потом открытия термо крана (по заданной температуре). В чем беда и как от нее избавится, сейчас просто установили максимальную температуру термо клапана , т.е. он не перекрывает второй этаж все работает....
     
  2. Ломастер

    Ломастер Шыбко грамтный спицыалист

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2 198
    Лайки:
    645
    Должно быть срабатывает прессостат. Могу предположить что проходное сечение трубы не очень большое, либо в местах сужения (краны, фитинги) присутствует мусор и когда закрывается контур отопления второго этажа

    Должно быть вы хотели сказать "когда перекрывает воду второго этажа" иначе возникает противоречие с
    Самый простой способ побороть проблему это установка байпасов под радиаторами, но в таком случае терморегулятор лучше всего поставить и на второй радиатор, потому как поток воды между прямой и обраткой не будет прерываться при закрытии термостата на первом радиаторе.
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом