    Александр Гость

    Часто отключается выдает ошибку Е35 ошибка пламени (паразитное пламя)в сервисе сказали проблема не с котлом а с электричеством. Подскажите что делать пожалуйста.
     
  2. Андрей

    Андрей Гость

    Мы заземление получше сделали, - помогло.
     
  3. Бахус

    Бахус Активный участник

    Регистрация:
    18.03.11
    Сообщения:
    128
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Пензенская область
    Снимите переднюю крышку, пропылесосьте горелку.
    Часто причиной возникновения данной ошибки является банальная пыль и загрязнение горелки.
    Заодно можно будет и электрод почистить маленько...
     