1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Бойлер??????

Тема в разделе "Отопление, газоснабжение, отопительное оборудование", создана пользователем polubasu, 08.02.2008.

  1. polubasu

    polubasu Участник

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    подскажите,какой производительности бойлер нужен на минигостинницу на 24номера
     
  2. santehniks

    santehniks Активный участник

    Регистрация:
    07.12.07
    Сообщения:
    433
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    а бойлер газовый или электрический? если электрический,лучше в каждый номер отдельный литров на 80-100. а вообще,по нормам для гостиниц 180л.горячей воды в сутки на человека.вот и подбирайте исходя из этого расхода.
     
  3. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    На гостинницу, я бы посоветовал, пластинчатый теплообменник. А если с бойлером, то смотрите характеристики бойлеров. Там есть такой показатель "Nl", он показывает сколько квартир,с тремя точками водоразбора, он может обеспечить в полной мере.В Вашем случае подойдет Юнкерсовский SK1000-ZB. Расчитан на 21 квартиру, мощность змеевика 225кВт, стоимость 4500 убитых енотов. У Вас котельная его потянет? Хотя можно поставить и поменьше, 100% заселенности все равно не будет, но, по любому, в гостинице есть бар или кафе, а это опять ГВС.
     
  4. polubasu

    polubasu Участник

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    это на побережье,бар или кафе отсутствует.отопление большей части здания для того чтобы чтутакурка не отвалилась,поэтому котел 45-50кВт.
     
  5. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    На лицо явная не хватка мощностей. Даже не знаю, что и предложить.
    Если только так.
     
  6. polubasu

    polubasu Участник

    Регистрация:
    04.02.08
    Сообщения:
    16
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Краснодарский край
    :sad: а если учесть что лето и жарко???но в общем понятно котел нужно подбирать под бойлер.
     
  7. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Есть более хитрый и более затратный , по деньгам способ, позволяющий об0йтись малыми мощностями котла. Это комбинация пластинчатого теплообменника и накопительной емкости. Т.е емкость заряжается через ТО. Имеется и запас воды горячей и ТО работает получше змеевика.
     
  8. буквально три месяца назад закончили гостиницу на 24 номера - поставили два косвенных бойлера Reflex S-300.
    Работает нормально, рециркуляция через полотенцесушители, воды вроде на всех хватает :smile3: Но котлы помощнее стоят - два 105 Biasi.
     
  9. a-x-e-l-1

    a-x-e-l-1 Форумчанин

    Регистрация:
    03.10.07
    Сообщения:
    1 806
    Лайки:
    15
    Если не трудно, скинь на a-x-e-l-1@mail.ru паспорт на этот котел, а то что то часто упоминаться он начал в последнее время. Хоца глянуть, шо за зверь.
     
  10. Стасик

    Стасик Гость

    Вежливый Лось глянь здесь http://www.vodogrei.ru/
    Может решыш что делать!
     
  11. Джанго

    Джанго Форумчанин

    Регистрация:
    16.07.07
    Сообщения:
    612
    Лайки:
    0
    Адрес:
    г. Саратов, ул. Большая Поливановская, д. 26
    честна смотрю на них как на начало работы в России Ферроли, немноги занимаются, да и отказов много как я поглажу, даже оф. дилеры отказалися...В переводи с итала по моему значится как ПЧЕЛА....
     
  12. Да у меня-то все работает :smile3:
     
  13. Не знаю как бойлера, а по котлам действительно много отказов
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом