Бойлеры, капает вода из обратного клапана

Тема в разделе "Водонагреватели, колонки и бойлеры", создана пользователем Сергей, 13.02.2010.

  1. Сергей

    Сергей Гость

    Добрый день.
    Помогите решить проблемму. Постоянно капает вода из обратного клапана на бойлере.
    На момент установки системы, в висящую на бойлере бутылку (0.4л) вода набиралась недели за две. Сейчас (после трех лет эксплуатации системы) бутылка набирается за ночь.Фильтр грубой очистки и редуктор давления в системе установлены. Обнаружил избыточное давление в системе, поскольку иногда открывая кран, вода начинает литься из крана с резким хлопком. Что делать? Чистить фильтр грубой очистки или регулировать редуктор давления?
     
    Последнее редактирование модератором: 26.12.2014
  2. Денис 77

    Денис 77 Активный участник

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    221
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Москва
    чистить фильтры это само собой, но они только увеличат давление.
    редуктор проверять/регулировать, может он уже не очень то уменьшает давление.
     
  3. Alex-K

    Alex-K Активный участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    306
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    На эту тему уже было долгое и бурное обсуждение.
    Обратный клапан должен капать во время нагрева воды по принципу работы бойлера, при нагреве вода расширяется, и, если ей не дать выхода, порвет бак. Со временем стала капать больше - ослабла пружина в клапане. Если капает и при отключенном нагреве - может наросли соли или появились раковины в клапане, или редуктор хуже работает, померить давление после редуктора.
    А вообще собирать воду в бутылку- не дело, однажды можно устроить потоп. Надо вывести трубку от клапана в канализацию.
     
  4. Полностью согласен с Alex-K. Мы всегда при установки бойлера соединяем клапан с канализацией при помощи шланга от гидроуровня.Очень хорошо подходит по диаметру.Да и бойлер через него можно слить. Только долго получается.
     
  5. Сергей

    Сергей Гость

    Спасибо за помощь. Для начала затянул пружину на два оборота протестирую неделю, потом отпишусь. По поводу "собирать воду в бутылку не дело", согласен ... у меня под ней тазик храниться, если переливается то капает в него :smile3:, не выход конечно, ну не предусмотрели блин :smile3:...Вопрос по поводу обратного клапана поднял не просто так.... В загородом домике стоит аналогичный бойлер с анлогичным клапаном, там вообще не капало и не капает, хотя температура выставлена практически на максимум. Сиситема водоснабжения на базе обычной насосной станции с давлением 2.5 атмосферы. Возможно ли, что эти обратные клапаны не рассчитаны на давление больше 2.5 атм ??? Как можно проверить давление в системе после редуктора?
     
  6. Просто Дачник

    Просто Дачник Форумчанин

    Регистрация:
    18.09.09
    Сообщения:
    1 185
    Лайки:
    37
    Адрес:
    Москва
    Дело в том, что в насосной станции есть небольшой гидроаккумулятор, который может принять в себя воду, когда водогрейка нагреет холодную воду и она расширится.

    Давление, на которое рассчитаны предохранительгные клапаны, обычно на них написано. Бывают всякие. А давление на выходе редуктора померить просто. Обычно, на самом редукторе есть резьба для манометра. При продаже редуктора она, как правило, закрыта пластиковой заглушкой, но ее можно вывинтить и вместо нее вставить манометр.
     
  7. Alex-K

    Alex-K Активный участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    306
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Большинство бойлеров комплектуется клапанами от 6 до 8 атм. Если на входе 2,5 атм., то давление до порога срабатывания клапана может и не дорасти - в баке бойлера остается небольшой объем воздуха, который может сработать как гидроаккумулятор.
     
  8. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Когда система закрыта - давление во всех ее точках одинаково.
    Так что хоть мой фильтры, хоть забей цементом - по-барабану.
    А вот это верно.
     
  9. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Обратный клапан капать не должен - он потому и обратный, что пропускает воду только в одном направлении.
    Другое дело что есть возвартный и невозвратный клапана.
    В любом случае - если где и капает, то исключительно между обратным клапаном и аварийным выпуском узла безопасности...



    Глупости. Надо читать инструкцию по установке и на вход подавать давление не больше, чем в ней указано.
    В противном случае - запаришься платить за воду, которую не потреблял по назначению и электричество(газ), которые затрачены на нагрев этой утекшей воды.
    Стравливание - это защита от форс мажора, а не нормальный режим работы.
     
  10. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Редукционный клапан давления надо примерно раз в полгода подстраивать. Там обычная пружина и она от долгого нахождения и старения материала деформируется.
    .
    То, что у тебя стал срабатывать узел безопасности бойлера говорит о двух возможных причинах:
    1. Упала температура воды, подаваемой в бойлер.
    2. Заилился редуктор - в результате он не способен надежно перекрыть воду.
    .
    В первом случае надо всего лишь заново отрегулировать редуктор.
    Во-втором - редуктор надо чистить, либо менять.
    .
    Сорри - 4 причинах...
    3. Ослабление пружины дренажной заслонки узла безопасности...
    4. Заиливание заслонки...
    Тоже самое, что и с редуктором - ремонт, замена.

    Фильтр никак не влияет на то, что узел безопасности начал травить при нагреве.


    Купи манометры, 2 штуки - поставь один на входе в дом(квартиру), а второй непосредственно перед узлом безопасности бойлера.
    В зависимости от марки и конструкции - фильтр, редуктор и узел безопасности могут иметь штатные места установки манометров.
    .

    Замени бутылку на нормальный дренаж.
     
  11. Alex-K

    Alex-K Активный участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    306
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Ну, инструкцию я не только читал, но и согласно ей сам установил себе бойлер "Аристон", изучал "Термекс", который установил товарищ и "Татрамат", установленный на работе. И немножко в этом вопросе разбираюсь. :wink3:
    Я уже писал, что споры идут из-за нечетких и неправильных формулировок и названий.
    Все 3 знакомых мне бойлера укомплектованы были не "возвратным" клапаном, как его называют многие на форуме, а, цитирую из инструкции:
    "Клапан безопасности 15 — не обычный сантехнических клапан, а прибор, объединяющий в себе несколько устройств, совмещенный с невозвратным клапаном, он препятствует утечке воды в трубопровод и служит для сброса избыточного давления воды в баке."
    У Сергея капает не из возвратного клапана, а из сливной трубки узла безопасности.
    Я специально выбирал бойлер с максимальным рабочим давлением воды 8 атм, ибо у нас в трубе ХВС 5-6 атм, а ставить редуктор не хотелось - места мало, надежность меньше, да и денег стоит.
    А товарищ взял на 6 атм., так у него по ночам текла вода непрерывно, пока не установил редуктор.
    Но и у меня при нагреве выдавливается через сливное отверстие клапана где-то со стакан холодной воды.
    Сначала тоже собирал в ведерко, потом завел трубку в бачек унитаза, и теперь спокоен, что ни одна капля воды без пользы не пропадет! :laugh1:
     
  12. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Тогда зачем ерунду пишешь?
    А ты не обращай на это внимание... Пользуйся правильной терминологией.

    Верно, у него капает от туда, откуда надо. Но это не штатная ситуация.
    Дренаж по превышению давления - это защита устройства от аварии.
    Если у тебя все время срабатывает защита, то стоит задуматься...
    Если у тебя каждый раз при включении чайника будет срабатывать автомат - ты ведь не будешь говорить что "он должен срабатывать по принципу чайника"? Если не нравится чайник возьми любое устройство со встроенной защитой(проточный бойлер, газовый котел, стиральная машина, етс...).

    Это неправильно. Да, стакан воды - это не много. Но постоянная течь негативно сказывается на клапане дренажа - клапан портится от этого, и начинает травить при все меньшем и меньшем давлении...
     
  13. Alex-K

    Alex-K Активный участник

    Регистрация:
    28.08.09
    Сообщения:
    306
    Лайки:
    0
    Адрес:
    Беларусь
    Конечно, если поставить редуктор на 3 бара, наверное, капать не будет, вода расширяется не так уж сильно, остатки воздуха в бойлере сожмутся, давление станет бар 5-6, а клапан на 8.
    Но неохота связываться с редуктором - он место занимает, денег стоит, его обслуживать надо...
    Привожу извлечения из инструкции бойлера.
    img_207687.jpg
     
  14. Spy

    Spy Форумчанин

    Регистрация:
    20.07.07
    Сообщения:
    3 891
    Лайки:
    1
    Вода практически несжимаема, а вот расширяется она очень здорово.
    Не совсем понятно зачем вы привели инструкцию?
    Ваши выделенные фрагменты говорят лишь за то, что вы не совсем правильно понимаете написанное... Читать надо полностью, а не вырывать понравившиеся куски... Точно также понимать надо весь документ, а не выдернутые цитаты...
    Если я сейчас сделаю нарезку из ваших сообщений, то вы запросто можете превратиться в террориста или педофила... Однако читая сообщение как оно есть - этого о вас не скажешь, даже в голову не придет подумать о вас такое...:smile3:
    .
     
  15. Сергей

    Сергей Гость

    Редуктор протестировал....После того, как затянул пружину на два оборота, давление в системе заметно возросло (напор воды из кранов усилился), из предохранительного клапана, вода капает...Отпустил пружину на три оборота, давление упало (напор воды из кранов снизился, напор в душе на максимальной высоте заметно снизился), бутылка на клапане набирается практически за тоже время. Соответственно, установил регулировочную шайбу на редукторе в первоначальное положение.(наверное редуктор все-таки функцианирует :smile3:).
    По совету SPY, буду менять предохранительнный клапан. Отпишусь после замены.
     