Брак в системе конструкции отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Александр, 27.10.2003.

  1. Александр

    Александр Гость

    Господа специалисты в области монтажа систем отопления ответьте пожалуйста: строители смонтировали систему отопления следующим образом: дюймовый стояк, потом заужение на 3/4, затем разделение на перемычку и батарею, потом все соединяются в 3/4, потом переход на дюймовую трубу, таким образом получается на каждом этаже дросселирование потока теплоносителя, а дом 16-ти этажный и на нижних этажах батареи уже не греют. Является ли данная конструкция браком???
     
  2. mozgolom

    mozgolom Гость

    По уму, на перемычку (байпас) строители ОБЯЗАНЫ были установить трехходовые краны, т.е. эти краны позволяют направлять поток или на трубу или на батарею (или частично)
    А так, ну математически: дюйм разделили на 2*3/4=1,5" т.е. ничего не заузили, но в жизни радиаторы забиваются быстрее, да и вода "глупая" и течет там, где легче - по байпасу. Вот такая физика.
     