1. А кто это у нас тут прячется и стесняется?
    Непременно рекомендуем зарегистрироваться, либо зайти под своим логином!
    Читайте, общайтесь, задавайте вопросы! Мы поможем найти ответ на любой ваш вопрос!
    Потребовалась помощь? Обращайтесь >> Скрыть объявление
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом

Будет или нет обмерзать воздуховод зимой?

Тема в разделе "Системы вентиляции и кондиционирования", создана пользователем Михаил, 30.06.2008.

  1. Михаил

    Михаил Гость

    Вопрос к сообществу вентиляционщиков. Смонтирована вытяжная вентиялция кухни пиццерии расположенная на 1 этаже 5 этажного дома, как и требуется уличный воздуховод подымается выше этого дома на 1 м + дефлектор. Воздуховод - 315 оцинковка неутепленный. Будет или нет обмерзать воздуховод зимой?
     
  2. Руслан

    Руслан Участник

    Регистрация:
    02.07.07
    Сообщения:
    7
    Лайки:
    0
    нет, довольно распространенное решение, ни разу утепления вытяжки не видел
     
  3. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    А почему он должен обмерзать если это вытяжка из помещения?
     
  4. Пушкарёв

    Пушкарёв Гость

    ИМХО, будет.
    Именно поэтому. Если бы с улицы на улицу, тогда ничего не было бы. А так - тёплый влажный воздух помещения соприкасается с металлом с отрицательной температурой, перепад - 30-50гр.С, на длине ~15м. И та вода из воздуха, которая не успеет замёрзнуть, выльется обратно.
    Рассуждения теоретические, ни разу не видел нетеплоизолированных воздуховодов, кроме вытяжек из гаражных ям, которые благополучно обмерзают.
     
  5. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ничего утеплять НЕ НУЖНО!!!

    Максимум сделать дренажное отверстие в нижней части уличной трубы.
     
  6. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Обмерзания воздуховода не будет по причине выброса постоянно теплого воздуха из помещения!
     
  7. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    А если всё же утеплите, то через сезон всё отлетит и осыпится...
     
  8. DfC

    DfC Гость

    Согласен отчасти и с Пушкаревым и с Дмитрием Науменко.
    Обмерзать конечно не будет, так как теплый воздух из помещения не даст этому произойти, по крайней мере в наших широтах.
    А вот конденсат образуется обязательно. Просто нужно немного изменить конструкцию выхода вытяжки из помещения на улицу, сделав его таким образом, чтобы предотвратить попадание конденсата обратно в помещение. Если присмотритесь к тому, что стоит на улицах, то обычно ниже выхода есть еще небольшой заглушенный "отросток" воздуховода...
    И теплоизолировать конечно не нужно, напрастная трата ден. средств.
     
  9. Михаил

    Михаил Гость

    Спасибо, вообще я так и полагал.
     
  10. kat

    kat Активный участник

    Регистрация:
    27.11.08
    Сообщения:
    51
    Лайки:
    0
    Да конечно будет, но не повредит, но вы и так все поняли, про теплый воздух, так что желаю удачи, и теперь сама свою систему в будущем не буду утеплять.
     
  11. qwerty

    qwerty Гость

    Сообщите, пожалуйста, как работает вытяжка зимой? Она ведь у вас смонтирована без утеплителя? Нет ли обмерзания, много ли конденсата?
     
  12. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Приточку утеплять изолононом с фольгой (есть во всех хоз магазинах) фольгой наружу.
    На вытяжке может образовываться конденсат возле выхода на улицу.
    Основная проблема вытяжи в уличной трубе. При морозах в ней оседает иней вплоть до полного забивания трубы. Проверено на опыте. В нижней части (уличной) трубы собирается конденсат и образуется лёд. В этом месте нужно иметь люк для чистки трубы.
     
  13. qwerty

    qwerty Гость

    Да? А вот тут другое говорят:
    О чём предупреждал Пушкарев.
    Хорошо бы ещё Михаила услышать.
     
  14. T_Vlad

    T_Vlad Форумчанин

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4 553
    Лайки:
    391
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пушкарёв всё сказал правильно, но забыл написать одно слово "изнутри"
    То есть вытяжка на улице обмерзает изнутри.
     
  15. Дмитрий Науменко

    Дмитрий Науменко Активный участник

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    330
    Лайки:
    1
    Адрес:
    Москва
    Во первых, утеплители Вы трубу или нет, а наростать изморозь внутри трубы всё равно будет, если производительность системы не велика и большая влажность вытяжного воздуха, анаружний воздух -30!
     
Чтобы задать вопрос, получить консультацию или поделиться опытом